离心风机怎么选型啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-20 21:27:56 | 显示全部楼层
空间体积V=1233.89m3
: r% d: f+ Q5 s; t: W8 d定风道尺寸为350×300mm,风道风速为15m/s7 W' r1 Z" `. \" B! q& q, Z
冷风机Q=15×0.35×0.3×3600=5670m3/h,取Q=6000 m3/h
& T5 V$ p1 M/ K, N, U  i; A换气次数:N=6000/526.2=11.4次/h
/ t8 N6 ^; k* T# |- f1 H0 ^( T风压:(17+45×5)×1.3=314.6pa; I2 C$ y) D  V8 J$ `
我这有算对吗

点评

再说除了风量,风压一般还会有别的附加条件,(包括风机厂家能提供的风机性能曲线)  发表于 2017-7-21 00:40
错,谁知道你算风压这些参数是那来的?把你的工作条件好好说说。  发表于 2017-7-21 00:19
发表于 2017-7-21 10:21:47 | 显示全部楼层
离心风机中风压这个最关键,关键还是在于品质。在选型时注意外型尺寸及结构是否与设备吻合,避免在安装过程中,风机的孔径、孔距、厚度等尺士寸差异,导致无法安装使用。
( |7 e) m' G9 N. G  e; v) G' t# L, T风机内部结构及材料直接影响到风机的性能及寿命,在样品测试阶段应对风机进行相关性能或老化测试,通过检测,确保风机能在所要求的环境条件下作业,并保证风机的工作寿命。
2 D, ]! |6 h; n8 c4 K$ O8 Z同时多选几家进行测试,在询盘过程中,最好与他们的工程人员有一定的接洽
 楼主| 发表于 2017-7-22 22:58:07 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2017-7-20 21:27: M& ^  L5 x0 H) R) l( Y5 G
空间体积V=1233.89m3
$ A5 \! l. y0 Q+ n* K- i2 F定风道尺寸为350×300mm,风道风速为15m/s
/ f% F; J5 }7 r7 N2 O冷风机Q=15×0.35×0.3×3600=5670m3/h, ...
$ E' E4 H. d, e- t) n1 k
风压按照经验1M的风道压损失为1pa一个弯头损失是45pa一个三通是30pa,我也不知道人家给我说的,那请问你有什么好的方法算风压吗、?8 a6 u1 g- d8 t: M5 F& D$ G% x
 楼主| 发表于 2017-7-22 23:00:02 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-21 10:21
8 ]3 q# o4 S) s/ E# f离心风机中风压这个最关键,关键还是在于品质。在选型时注意外型尺寸及结构是否与设备吻合,避免在安装过程 ...

) i& G/ C. `9 X  B) b% F请问风压怎么计算呢?
( V' l% a# I. r3 S8 `4 H风道尺寸为350×300
) c/ O7 `$ R* @5 [6 N* V风道长17m弯头5个- v) n% K9 O  i4 W3 l; q
请问可以算出来吗: p8 ]5 L5 Y0 J- P# ^+ ^
 楼主| 发表于 2017-8-28 20:54:09 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2017-7-20 21:277 Y! g( k$ M4 `6 T# N2 z" r
空间体积V=1233.89m3
% d! b! G1 A4 V3 Q/ Q+ j3 k定风道尺寸为350×300mm,风道风速为15m/s8 e- i. v! L# c+ f
冷风机Q=15×0.35×0.3×3600=5670m3/h, ...
4 A+ d# z  T% `; D3 j
这里老师傅给我说的经验值,,,说一米多少压降,一个弯头一个三通多少压降0 m/ a( S& b6 O' m0 b* P
 楼主| 发表于 2017-8-28 20:55:25 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-7-21 10:21
7 A+ {1 Q2 D- d+ x- x# C! R离心风机中风压这个最关键,关键还是在于品质。在选型时注意外型尺寸及结构是否与设备吻合,避免在安装过程 ...
$ u; b# |4 Z( K! o! H$ [' G
有点答非所问,哈哈8 g+ x2 I% \: m# T7 ]
发表于 2017-11-4 16:23:55 | 显示全部楼层
这么小的风管,1米1pa?90度的弯头压损45pa,能送出去吗?; C0 {3 J/ s0 ?
附件是根据题主算出来的风量和全压,选型的备选机型和运行曲线,如果长期需要风机,可以留个邮箱,我发一个进口风机的选型软件,很方便的。
5 Z; h9 Z, k( t, L7 d; G0 i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-28 10:39 , Processed in 0.087747 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表