找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 10749|回复: 9

加工中心三菱系统四轴问题

[复制链接]
发表于 2016-3-27 21:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 浣溪沙 于 2016-3-27 21:14 编辑 , o& a! R+ n1 l

7 K3 k5 }, t9 d3 G' l8 |如题:程序走到M10,就走不动了,不报警。
- k3 k# ^2 M/ z5 ]8 n1 ?$ H8 ]2 i. v
! W. W5 w$ L8 _: L2 A' ~  Z
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-27 22:19:46 | 显示全部楼层
机器没有检测到夹紧信号,动不了
* F  j4 S% i7 \  B# H
 楼主| 发表于 2016-3-28 01:45:36 | 显示全部楼层
明天检查液压是不是够,
发表于 2016-3-28 08:37:02 | 显示全部楼层
再好把你的程序发上来看看
  R8 y: o' q8 Z1 L

点评

程序和四轴的图片我都拍了,昨天晚上,不知怎么了,上传不了,不过,程序一直用起的,  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:56
发表于 2016-3-28 11:49:00 | 显示全部楼层
三菱系统M10是卡盘松,你都给卡盘松开的信号了肯定不走啊

点评

是接的四轴,夹紧,放松,  详情 回复 发表于 2016-3-28 11:54
发表于 2016-3-28 11:49:43 | 显示全部楼层
又或者是没有M0暂停这一步
 楼主| 发表于 2016-3-28 11:54:19 | 显示全部楼层
李宝健GZ 发表于 2016-3-28 11:49 : a5 Y: l; {: ~; `
三菱系统M10是卡盘松,你都给卡盘松开的信号了肯定不走啊

4 E4 h8 _" U8 |( B% {- `: d是接的四轴,夹紧,放松,
# a% r$ A2 ]4 M. u
4 V, ]% S9 v7 Q1 R/ P  E
6 x7 u$ P: V. _3 w' x  {, n& M3 b
 楼主| 发表于 2016-3-28 11:56:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 浣溪沙 于 2016-3-28 12:00 编辑 ! @8 t) F& }$ w9 T; s9 K* e
WXDLP320 发表于 2016-3-28 08:37 " S3 @2 s! X; M. k( O
再好把你的程序发上来看看

$ ^" p1 X5 o  Q9 ~2 Q程序和四轴的图片我都拍了,昨天晚上,不知怎么了,上传不了,不过,程序一直用起的,广数928加装能耗制动我就加在M10.M11(尾座)上
5 m3 U, M* a8 T: `; u
 楼主| 发表于 2016-3-29 07:53:01 | 显示全部楼层
原来是公司老板请上一个修设备的动了手脚,把压力调低了,至锁紧压力不够不够也不报警,程序走至那不动了
发表于 2016-3-29 20:16:08 | 显示全部楼层
浣溪沙 发表于 2016-3-29 07:53
7 Y  M5 L! H$ O* z9 m3 _5 z1 Y: ]原来是公司老板请上一个修设备的动了手脚,把压力调低了,至锁紧压力不够不够也不报警,程序走至那不动了
/ G' c3 ?' v  J$ D1 G
嗯 ,这样子啊1 o5 C% a( l  P1 q2 E
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-10-4 21:15 , Processed in 0.089622 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表