两台机器,里面都是一台15KW 200V 50HZ的电机
5 Z) a8 l+ l; w( b. Q; o5 y
- S. k* r3 _+ J* u0 k) ^1 L现在要在380V电源下测试,需要一个变压器。。
; w. T' ^0 b5 F; A1 d2 C. H  j, N4 W2 v" x' E+ v
40KW的够了吧。。% {' X" O( y2 w5 P& Z
/ o1 R3 U. I2 e6 Y5 T
但是这个隔离还是自耦咋选择。隔离贵好多。有没有必要呢?, S& h: A8 P; I" @8 F  T4 u

0 {* A" O( O6 [/ m% G# z+ M我们只用几天就可以。。只是一次测试用。
  a6 K. h$ U. S$ j! L
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-15 00:08:09 | 显示全部楼层
测试的电机电源的波形质量要求不是很高的话,自耦就可以,
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:00:56 | 显示全部楼层
=瑝--岈= 发表于 2015-12-15 00:08 * U- @( `# i/ \9 x2 V: V" ~8 y
测试的电机电源的波形质量要求不是很高的话,自耦就可以,

) ~$ y5 U5 @% w6 H( ]* f没啥波形要求  哈哈% M5 p2 U2 g7 o3 Y2 {# C" R
9 Z% P$ d+ u3 y" w$ j' N, e
只要15KW的电机能转起来,别烧坏了就行。。( G4 g9 |# ^4 h. p
  O) @6 t! A. M$ [1 o  I5 _
不过电机受力还是不小的。。会不会有问题。
发表于 2015-12-16 00:08:18 | 显示全部楼层
选择一个20kwA以上容量的变压器,15KW的电机是三角接法的话,建议使用星三角减压启动方法,只要电机受的力小于电机的起动力矩就没问题。