隔离还是自耦如何选择

[复制链接]
发表于 2015-12-14 15:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
两台机器,里面都是一台15KW 200V 50HZ的电机
  R  s' N* r- c+ y! q7 y
4 Y3 o0 r3 M& x+ m2 x) [# {, R现在要在380V电源下测试,需要一个变压器。。  a) b$ e8 Z3 y% \( J" C6 C! b/ p
) w* L! |1 R0 l7 r
40KW的够了吧。。. G8 X. d' q2 c% m- o
* R/ D' J6 A3 H1 v. m# s
但是这个隔离还是自耦咋选择。隔离贵好多。有没有必要呢?  P# l  Z( W3 E6 p. T- X: F3 f* [$ f1 h
. g- v+ y2 Y" N
我们只用几天就可以。。只是一次测试用。
$ h; y$ j; W6 u" R
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-15 00:08:09 | 显示全部楼层
测试的电机电源的波形质量要求不是很高的话,自耦就可以,
 楼主| 发表于 2015-12-15 10:00:56 | 显示全部楼层
=瑝--岈= 发表于 2015-12-15 00:08
$ f% [& B& a8 Z( U测试的电机电源的波形质量要求不是很高的话,自耦就可以,

% P0 |* d7 w  B( I5 \没啥波形要求  哈哈/ Y1 R2 L& E8 t, y/ Z7 S0 [: t; o4 {

2 W) T/ l! b$ v只要15KW的电机能转起来,别烧坏了就行。。. }3 y, `( @% _( K4 G; U/ ]
6 l& r) G2 q) y, ^1 m. X
不过电机受力还是不小的。。会不会有问题。
发表于 2015-12-16 00:08:18 | 显示全部楼层
选择一个20kwA以上容量的变压器,15KW的电机是三角接法的话,建议使用星三角减压启动方法,只要电机受的力小于电机的起动力矩就没问题。
发表于 2015-12-18 12:17:57 | 显示全部楼层
学习了