一个水箱放楼上的问题

[复制链接]
发表于 2015-11-25 22:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个水箱有1立方,水箱底部的面积约1平方,要放在楼上,楼面的每平米承重是500kg 。
% _8 d; f0 O: v' ?- `; j$ \是不是下面做一个架子,底部的面积大于2平方就可以了,底部是否要用整块钢板联接?$ B& p- a0 S$ _5 L3 o: ~: U( z
还有如果整块钢板联接,水箱是不是要放在中间呢,还是放在平台的任意位置都可以?$ z. H2 u, d$ K- Y9 m% ^. h& z& c0 ~% }; T
有没有哪位可以指点一下?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-25 22:03:51 | 显示全部楼层
不知道这样算不算违反版规?发了两个版
发表于 2015-11-25 22:24:08 | 显示全部楼层
需要整块的钢板,钢板有足够的抗变形能力,且水箱要放在中间位置在这种情况下,还是很危险的,如果楼板的许用承载力仅为500公斤每平的话。
发表于 2015-11-25 23:31:15 | 显示全部楼层
不建议用钢板,钢板抗弯不行,整个重量不可能均匀分布在整个钢板上。如果可以的话用型材做个平台,4个角做支撑,其余部分不着地。水箱放中间。保险点边长做到1.5m,4个角的支撑地板做400mm见方。应该够了。
 楼主| 发表于 2015-11-26 08:02:01 | 显示全部楼层
谢谢各位应助,我先按万千汇的意见搞,看领导意见
发表于 2015-11-26 10:03:49 | 显示全部楼层
万千汇 发表于 2015-11-25 23:31 + X$ I0 ^/ c% y& Y) f
不建议用钢板,钢板抗弯不行,整个重量不可能均匀分布在整个钢板上。如果可以的话用型材做个平台,4个角做支 ...

  x3 E8 p4 X( R; k! ~5 C3 j6 Z正解
. o+ \) T& X# G6 h" e
发表于 2015-11-26 10:18:02 | 显示全部楼层
楼面承重每平方500kg这个参数表达的是楼面的整体承载能力,比如1000平方的楼面整层不能堆放超过500吨的物品,而不能理解为局部小区域某点1平方范围不能超500kg。
# ]/ w5 m4 M* F居民房子业主手册里写的一般载荷为2KN/m2,按楼主的说法,1平方内站4个大人岂不是超载了?5 |: o' F/ W4 [8 [

8 K; q( Q' D# H以上为个人理解,不一定正确。5 o6 Y' C+ w9 H1 B1 j; [0 O
这类问题在工厂设备安装时会经常碰到,说法各异,时常扯个不停,希望有这方面达人能引经据典,给大家细详说明解惑

点评

确实指的是楼面的均布荷载,局部超载是不会一定损坏楼板的。设计荷载500kg/平米的楼面,只是放一个1平方的1吨水箱肯定是不会立马有问题的。只是不知楼主的整个设备布置,保险起见占的面积大一点,就肯定不会超载了。  发表于 2015-11-28 17:21
发表于 2015-11-26 10:39:42 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2015-11-26 10:18 & X* T3 H  i% v3 I. X0 g
楼面承重每平方500kg这个参数表达的是楼面的整体承载能力,比如1000平方的楼面整层不能堆放超过500吨的物品 ...

4 }% a3 E* V: j* X! |" @$ q: A4 z* d四个大人最多才400kg 啊。。。8 {1 ?1 l& ?+ c4 g( r5 Q

点评

居民房子业主手册里写的一般载荷为2KN/m2,  发表于 2015-11-26 11:03