机械社区

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2858|回复: 7

安全阀出现这种情况是否因为密封质量问题? 求教大神

[复制链接]
发表于 2015-1-8 14:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wo、四爷 于 2015-1-8 14:42 编辑 % ], G  `8 U/ t" V7 l
( X/ l. J5 G0 a+ R% c3 B1 v: C
买了一批安全阀,连接设备作为泄压使用,结果在整机试压过程中出现安全阀漏水现象,问:这是正常现象,还是质量问题?注:安全阀公称压力2.5MPa,系统打压不足0.5MPa就开始漏水!我说是安全阀密封质量问题,而厂家坚持说质量没问题!
7 X& ~1 h9 I7 S, i/ O* h

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 14:46:02 | 显示全部楼层
安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 14:54:39 | 显示全部楼层
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46
8 ~  ^, _0 S% C0 U9 i安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
5 n* [1 s0 I6 @+ V* a: _
调的再低也不会漏外面来吧,呵呵
9 \7 m, G" ^4 |& t
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 16:05:38 | 显示全部楼层
leechonghua 发表于 2015-1-8 14:46
7 X) G2 C6 v5 I( o安全阀使用前要校验整定,不知道你的整定压力是多高?
8 F- k! L/ ~( A8 G
整定压力0.35MPa    公称压力2.5MPa  外面漏水与他无关吧?: g7 ^5 D" h7 i1 o7 I
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 16:20:56 | 显示全部楼层
请问漏水的部位在哪里
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 16:24:25 | 显示全部楼层
千里马好 发表于 2015-1-8 16:20
, @4 ]3 H9 i  u( `  m, Y; H请问漏水的部位在哪里
: X* m. }; v$ F% {: C% b" e
就是安全阀上端开口漏弹簧位置
  \3 k( h7 {* `) W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-11 11:56:11 | 显示全部楼层
楼主排气管和什么管道相连?0 w8 {7 d% P) k! p) x; Q
以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出现漏水的情况,接连换了两三个新的安全阀都是这样的情况,后来查阅资料,这种属于除氧器排气带水现象。除氧器和楼主的设备有很大差别,建议楼主检查一下排气管道,如果不是排气管道的原因,可将安全阀解体检查一下,这种情况可能是密封面夹杂异物导致
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-12 08:45:29 | 显示全部楼层
大鹏展翅520 发表于 2015-1-11 11:56 4 i: s. M3 D% u
楼主排气管和什么管道相连?: _& C# r. p8 K4 `, J( y. ?
以前在山西某电厂除氧器上见到一安全阀情况类似,即压力远远小于整定压力却出 ...

& B" S2 J% e+ u/ R$ s% S检查了  属于密封问题2 J, Q9 e( t! t9 [/ v
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-6-7 19:53 , Processed in 0.069269 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表