|
前段时间做的一个压缩空气改造的项目。主要内容是将空压机压缩空气的打入压缩空气主管道中,现在出现的问题是在所有机床都关闭的时候压缩空气压力建立不起来,系统需要压力为0.45-0.55MPa。线上气包压力有一个达到0.45MPa,其他的有0.2MPa,还有的只有0.1MPa。管道的示意图如下,弯头阀门的之类的没标出来,图上断开的地方大家可以理解为断开了。0 w3 I2 g* J. Y3 E5 G. q4 g! w5 X
空压机及其他参数如下:
7 r- x) y$ @2 H% ]; y* w. ?- y 空压机的输出压力为1.2MPa,300Nm3/h
5 l% f! h, R4 I1 [" ~: _/ T& R 储气罐为1立方米,1.2MPa。
( m, N$ t5 ^8 L, u- p4 K" Z8 q J 机床需要的压力为0.45-0.55MP,耗气的地方主要有磨床电主轴的润滑,加工中心主轴换刀时用气,以及风枪间歇吹扫工件(此项如果流量不够可以关闭)。: I9 h2 M/ n3 y N2 x0 Y* W
1、实验的时候所有机床关闭,阀门关闭,可否将主管道理解为一个储气罐?. {0 G2 E3 B. h- b: }
2、建立压力失败之后,现场发现设备漏气点较多,压力建不起来的主要原因可否归为漏气?
# ^( H1 ^; q: s7 {" f1 A 3、在试验中,储气罐压力只达到0.6MPA(正常时候为1.2MPa),是否说明产气量小于漏气量?2 z# l% V p4 L0 y: f
4、其次,可否理解为系统压降最小的地方为0.2MPa,压降与系统压力的关系是什么样的?# Q$ w9 c/ D) z7 K0 f
5、随着压力的上升,在关闭机床的状态下且为漏气的情况下压力最终是否应该等同于减压阀设置压力?7 a" g$ I) ?! W5 k; Y
6、开启机床之后,系统压力的波动能有多大?- n6 O/ @/ u$ ^$ `$ w! a8 W
问题有点多。。。先谢谢啦!: E) ?4 {! x) W9 ?5 |& |
6 W0 i( J/ [; K5 X+ Y1 z# I7 k; l) H7 I. |/ Z2 d
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
|