EMI三相四线电源滤波器,我想复验一下

[复制链接]
发表于 2014-6-12 20:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买了太原斯丽德的EMLM-10A的三相四线电源滤波器,入厂使用前,我想复验一下。以前就是查看合格证、检查外观无破损、安装尺寸三个要求,我现在想看看电气性能,是否按照GJB202A摇表摇个绝缘,不小于10兆欧就行了吗?耐压要做吗,EMC公司的网页里有这个滤波器的技术条件,除了耐压就没有绝缘要求。
5 w. P3 O- }6 q9 E0 p) s
& I5 l- @5 y! a5 R* P8 r) A我不想耐压,一是麻烦,二是怕击穿电容,所以就按GJB202A摇个三相对壳,三相之间摇个绝缘是否合适,请指教。' N; `; i# f0 T" S1 f+ a

# @7 G  u6 r" P% w* O8 p原理图如下
* K. L8 z# k1 p5 H
YP20140609082156.jpeg

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-13 08:41:27 | 显示全部楼层
这个组装前零件没测试????、、
发表于 2014-6-13 17:59:14 | 显示全部楼层
你的绝缘电阻不高,兆欧表的电压也很低的,这样测不会影响产品
4 s/ |5 a) F/ _( G% M7 l4 z7 d4 v# c8 g& |8 ]3 ]2 M2 T5 q* h, h9 m
我以前用过一个1000v的兆欧表,每次都会电得跳一下

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-6-15 16:04:36 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-6-13 08:41 , I# p8 a3 o9 a9 J" H  {
这个组装前零件没测试????、、

! j0 Y! [9 T# T" P& e( _% r( [- F就是检查合格证,外观,安装尺寸,觉得什么电气检查都不做不合适,所以想加电气试验,但做耐压,还是摇绝缘,还是都做,没有国标,不知道做哪些,所以在这请教撒!