找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2978|回复: 4

西门子SITOP 输入端是220V,能否直接从工业三相电引出来一相来使用?

[复制链接]
发表于 2013-11-30 21:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子SITOP 输入端是220V,能否直接从工业三相电引出来一相来使用?看有的接线是使用了380/220V变压器,这个有什么作用?
; R; ^% r& f; r9 M谢谢!!!在线等
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-30 22:01:31 | 显示全部楼层
变压器是为了隔离。5 h6 ~0 D) f% v; z: N& f. z
引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-30 22:08:16 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-11-30 22:01
; t  @( C4 p  |+ f7 s  [变压器是为了隔离。
5 `/ w3 H3 p  y6 ^  {# I# G$ c4 U引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。
" T# c' [& p! p6 Q. g9 |( h( P" M
那还是加个变压器安全。谢谢了。
  G  S3 W% f- x) L' v
发表于 2013-12-2 17:15:39 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-11-30 22:01 9 X( {5 T3 R4 k6 P
变压器是为了隔离。
% V" ?' a" b: x* }: G4 ^+ h" B引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。

4 ?- W: ~# z3 f8 b0 X& v+ W所有的单相你是指什么?能说具体点吗?我也遇到控制箱内有380和220的电路,也想从380拉一相出来和地线作为220V,或者拉两个电源进来,一个是三相380V,一个是220V  L! B' I9 B8 K) L# H( ~

点评

比如,U相和N给220V电器供电;同时V相和N给另外一个220V电器供电。如果N断了,会怎么样?自己画个图分析下吧。  发表于 2013-12-2 20:07
发表于 2013-12-3 20:02:56 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-12-2 17:15 7 Y* T, |$ u; ~0 G1 R& b" [( i
所有的单相你是指什么?能说具体点吗?我也遇到控制箱内有380和220的电路,也想从380拉一相出来和地线作为 ...

! }/ `& K7 g# u) X, T我这个控制箱就引一个220V的电源,比如就引U相和N相作为220V提供电源,应该没问题吧,至于其它设备上的220V电源引的是哪相应该不会引起我这个设备上短路问题吧?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-22 23:59 , Processed in 0.067265 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表