西门子SITOP 输入端是220V,能否直接从工业三相电引出来一相来使用?

[复制链接]
发表于 2013-11-30 21:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子SITOP 输入端是220V,能否直接从工业三相电引出来一相来使用?看有的接线是使用了380/220V变压器,这个有什么作用?
& g' u. U3 L6 c0 b谢谢!!!在线等
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-30 22:01:31 | 显示全部楼层
变压器是为了隔离。) F  K6 O5 }( w/ w# @
引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-30 22:08:16 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-11-30 22:01 4 r7 p' @4 d7 U, {; h4 p% j, b% c
变压器是为了隔离。
  J" d/ P) W) D) v) |6 `& g引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。
: z2 [5 z& h9 n; X+ e+ h
那还是加个变压器安全。谢谢了。, M) E2 S1 l( N% \, I5 \
发表于 2013-12-2 17:15:39 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-11-30 22:01 - c3 @9 A, [' a+ v
变压器是为了隔离。! A5 m( Q7 D% h2 p6 d3 y3 Z
引单相可以用,但如果所有的单相不是同一相的话,零线一断,会烧东西。
6 `6 D+ _7 O' r3 x
所有的单相你是指什么?能说具体点吗?我也遇到控制箱内有380和220的电路,也想从380拉一相出来和地线作为220V,或者拉两个电源进来,一个是三相380V,一个是220V# Q& }. k  E$ L4 D- n, b

点评

比如,U相和N给220V电器供电;同时V相和N给另外一个220V电器供电。如果N断了,会怎么样?自己画个图分析下吧。  发表于 2013-12-2 20:07
发表于 2013-12-3 20:02:56 | 显示全部楼层
jxqgp 发表于 2013-12-2 17:15
+ q. q. `& Q, M0 w8 A所有的单相你是指什么?能说具体点吗?我也遇到控制箱内有380和220的电路,也想从380拉一相出来和地线作为 ...

. m- k: L  l6 T$ q2 d3 [我这个控制箱就引一个220V的电源,比如就引U相和N相作为220V提供电源,应该没问题吧,至于其它设备上的220V电源引的是哪相应该不会引起我这个设备上短路问题吧?