 楼主| 发表于 2013-7-24 20:17:17 | 显示全部楼层
ccairr1314 发表于 2013-7-24 19:41
; T* J5 ]# s# d. Y, t输出电压用直流档测出来是24~ 测到就交流接触器的时候 是23   运行的时候也是23~  运行的过程中听见有吱吱 ...
, c! V1 [/ j9 u& N1 Z) W8 @
它在运行过程中~  一半的时间是吸合很好的~ 没声音的~ 一半的时间又有~用手顶住也没用!顶不下去了~已经接触到一起了, b+ p0 w- _3 i  ~( n. Y
 楼主| 发表于 2013-7-24 20:18:45 | 显示全部楼层
勈_緣(陈群勇) 发表于 2013-7-24 19:46
# P8 k% H, e: y8 K' X* b6 R变压器出来的不是DC 24   接触器9A 不小了 如果不是频繁启动 控制2.5KW左右的马达是没问题的了 1 g  H0 l  f; X! g
  你不找到 ...

) @9 d/ @: n% n5 b+ q我的电机是7.5KW的~  我也是这么想的!  主要的问题不敢确实下来确实是个麻烦事0 X2 R2 i  L3 ], P$ k* m9 G

( M3 [; R% d  Q: U6 F
0 L9 s! C) N9 \7 c1 o

点评

考虑过启动电流吗?哪个电工设计的 !  发表于 2013-7-25 00:45
注意,接触器线圈有很多规格的,有交流36V的,220V的,直流24V的,要匹配。  发表于 2013-7-24 21:07
7。5电机额定电流在15安左右,你用9的接触器,烧,正常。换额定电流22的。  发表于 2013-7-24 21:06
发表于 2013-7-24 20:50:51 | 显示全部楼层
呵呵,你一定是用了交流的24V接触器,而供电是24V直流电!
发表于 2013-7-24 21:49:10 | 显示全部楼层
两点值得怀疑0 K9 I5 P5 d0 ~7 ]2 e
1是通常接触器AC24V的线圈电压比较多, 楼主接的是DC24V,再仔细看看哦。
0 V9 z/ M4 L! Y8 S" k4 Y' A2是9A的接触器拖7.5KW电机也太小了,至少得选个18A的。
发表于 2013-7-24 23:29:14 | 显示全部楼层
1看这电气配件,这应该是欧洲(德国)的设备,交流接触器是金钟默勒,PLC也是
7 J- x8 s# t: m* ?+ N" U& T3 p% q2他们一般用的都是直流DC24V交流接触器,不是交流AC24V
' W3 s7 y! B7 |. E3你买的接触器功率小了,不知道你的型号对不对,是不是直流的0 x+ [! J. U% F, b' S: Y( u
4直流接触器比较贵,市场上比较少,可以用交流的接触器代替,不过中间要加一个继电器控制

点评

哈哈,牌子确实看错了  发表于 2013-7-25 11:21
这位大侠,有图有真相的情况下你都能乱讲,服了!接触器明明是LS的,PLC是三菱的。  发表于 2013-7-25 09:43
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:36:39 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2013-7-24 23:29 * X% D' [1 o. _
1看这电气配件,这应该是欧洲(德国)的设备,交流接触器是金钟默勒,PLC也是8 K0 ?+ a- o# Y1 H3 b. D/ r9 y
2他们一般用的都是直流DC24V ...
: Y2 X3 t! ^; p, J) l
嗯 谢谢了!我今天早上尤其看了一下  拼装了一下 好了! 等会上图!3 L; o$ i. r5 |: o7 h

) ^$ J' V$ W! `, `" f8 q. |. v1 v
; {) G) V, A6 g; U# W, @, K
 楼主| 发表于 2013-7-25 20:52:57 | 显示全部楼层
附图~
" C& a& x. i" I" W4 c0 x) G
1 I8 L- M# b0 k8 f9 |% z* C* P3 H' w    首先 ,小弟在此谢谢各位走过路过的大哥大姐们!
7 I  W. o) i1 H% r             感谢大家的建议~  受益良多!: l0 t: Z7 U: b6 x
        本人于今早已经把问题目前为止算是解决了! 至少到现在没有出现不良的现象!
, X( ]0 W5 K& K4 U  之前的变压器烧掉了~ 后来换上一个电源板(如图)      运行一下~ 结果   交流接触器烧了!   换一个还是不行~发烫.冒烟(25A的,不是9A)    昨晚跟领导通了电话~  听了一些建议!   晚上在电脑上也百度了一番.  心中就有个大概的猜想!1 r: b7 u! c5 G6 S* b8 X
             今早就起床去设备那又试了一下  就是用两个电源板并联一下      一个电源板控制交流接触器   一个电源板控制电脑1 S( R1 F, Z4 G# ]) E  ?; q
  还是不行~ 照样冒烟!
7 k- O, h/ C; e- l    ' s8 D' x% j7 `8 ?
            于是我就买了一个变压器... 一个大功率的交流接触器(24V控制380V的   40A)的   
: ^: n" t! {! V2 b    我用电源板与变压器并联了~ 原因是    我的电源板是交流输入.直流输出的~用这个控制24v DC 的电脑(就是通电)
0 p. i6 K: P' r; f$ B0 u  变压器呢   只只能交流输入   交流输出       用来控制交流接触器!
& X  L  L' [4 r. s' J- U    就这个     在我看来  问题得到解决!
1 _1 Y6 p: h, @" Q4 Z, f$ S

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
发表于 2013-7-25 21:02:36 | 显示全部楼层
烧线圈么
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:22:45 | 显示全部楼层
刘德花 发表于 2013-7-25 21:02
7 f+ @1 i8 o8 r- q: S烧线圈么
& v* f- S. I7 C: N! b4 P
烧!7 p0 @; D+ M6 o7 a7 Z+ M
发表于 2013-7-26 11:42:01 | 显示全部楼层
把开关电源功率加大!