机器设备内部散热问题求助

[复制链接]
发表于 2013-4-18 13:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题;类似自动售卖机,例如放在赤道附近国家时,夏季温度过高,可能影响设备正常运行,请问怎么样做到散热?4 F. ?# @, ]$ q
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 15:07:14 | 显示全部楼层
在赤道附近,要加一个小空调,因为散热片没什么用了,
. O0 v7 F9 x/ _7 a! H
+ V, P( b2 y* W. U, {+ i' L露天放置的LED大屏就是这么处理的,后面有一大片空调,
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:09:24 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-4-18 15:07 ( j/ B  m# J+ G" {5 c: F
在赤道附近,要加一个小空调,因为散热片没什么用了,; ?  W$ g2 c# |- ]: H
* s( G! V. D8 w0 H' B  e+ h5 }7 p4 ~
露天放置的LED大屏就是这么处理的,后面有一大片空 ...
" B4 C  V/ S0 @# `! T5 R  ]
有相关资料么?
2 I0 O0 `9 M7 T8 ^
发表于 2013-4-18 15:17:48 | 显示全部楼层
feng959688 发表于 2013-4-18 15:09 , @; Y3 g& a3 f# ]/ h1 H* c% [  z2 {
有相关资料么?
9 X1 b' H% L7 s% b
这个不必有什么相关资料,你要自己先计算了箱子里面的发热,有多少热是可以从箱壁散掉的,剩余热量要靠空调散热,计算了这个数据,你就知道了,一般民用的,你可以找空调厂,让他们用‘窗机’给你改造一个就可以了,你自己做一下防雨处理就可以用,
6 c# ~2 m' l5 r
- N3 n7 e6 U. ~2 j  o. z& C以前我有一批设备在东南亚用,也是自己改造的,用的1P的窗机,里面加过滤,外面自己做的‘双层防雨百叶’,效果还不错,你定空调的时候,告诉厂家,要‘湿热带型’的,注意这个就是了,( A  H" g5 |$ q3 m0 [
发表于 2013-4-18 15:58:14 | 显示全部楼层
2266998
% [" \  L# b" Z% \$ `: s1 M很有经验,顶起3 q$ Y0 v. j4 M6 P6 w
 楼主| 发表于 2013-4-18 16:02:52 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-4-18 15:17
: {" y+ K9 o: d: P1 l4 s0 v$ O3 C这个不必有什么相关资料,你要自己先计算了箱子里面的发热,有多少热是可以从箱壁散掉的,剩余热量要靠空 ...
/ ?% F4 v! |- j
现在没量,估计空调厂家也不给做的。在网上查到机柜空调,貌似可用% Y2 x( z7 P, }( w$ R
发表于 2019-3-14 14:41:08 | 显示全部楼层
关键是要则么计算发热量