机箱接地问题,你有啥高招?

  [复制链接]
发表于 2011-3-30 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个小机箱,分底壳和上盖两部分,(冷板)( u2 `$ ]8 Q: E- z: X
该机箱要求IP65防护,
# i( ?6 |3 x; ]0 ^9 y原来在底壳和上盖上分别压铆螺母柱,用线使底壳与上盖电气连接,这都在机壳内腔。
9 D( A" |6 ~2 E& s  Q9 S: y4 W5 J. b* \# y7 v7 |
但是工厂装配有漏接的情况,所以期望设计改进,尽量能在机箱外部。2 v7 U! X( ]/ ]5 s
底壳与上盖都喷塑,然后连接螺钉还垫了个尼龙垫,防止螺钉拧掉漆(防止脱漆部分在户外生锈),% O! n. M3 t: X
这可头疼了,如果没有连接线,底壳与上盖彻底是没有电气连接的。
9 P$ m' k: E& l" G6 q, v
" c. k- l+ f( W6 I0 z大家有什么高招,指点下,或者经历过类似情况的. U  I% x7 \% M9 r
; p$ |5 V5 T! Q) G# O: u
! E, |; v* I/ y, s( n. W

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 09:51:54 | 显示全部楼层
如果是因为工厂漏接,而不是不好接而改变设计,这就有点可笑了,改为外部接地不是上策,我想最好的方法是加强监督了。
 楼主| 发表于 2011-3-31 11:02:04 | 显示全部楼层
工厂有人问我什么必须有这根接地线,能否取消?
( b* B4 k/ h! x, K我也说不出个所以然,没有找到理由的相关资料。
6 T! n. N2 h! ^. y  O/ F6 c  w3 ]% Q7 S: {9 j; x  p
我想了2个理由:0 o' U/ G) z. t( s" A) M
我想可能是为了,连接后电位相同形成一个电磁防护体,有利于EMC吧?
7 Q5 ]- W; v2 _# s% O还有防止上盖静电积累,防止人触及后电击?: k5 z& h( I5 @8 Q' a# i* ?
' x" L( a+ [. b  E' }
大家帮我看看对不对?还有没有其它理由?
3 K" }! P( L9 n) z" F8 s( h* m
3 Z- S1 E, q' k2 u. O还有一个方法,菊花介型垫片加弹垫再加锁紧螺钉,来拧上盖与底壳,
- u( D* Z( w8 m" k- L$ s! a  Q% ~' X# l) e
虽然破坏了上盖的一些底漆,但是能够电气连接了,这个对锈蚀有多大影响?6 J# H! U6 P( T

: y& l' f' ~' g# F2 u外面用的垫片弹垫螺钉都用不锈钢的,这个是不是能否有?
发表于 2011-8-17 14:06:15 | 显示全部楼层
全用不锈钢的
发表于 2011-8-17 14:13:16 | 显示全部楼层
很久以前碰到过这种案例,最后解决办法是箱体电镀彩锌后外表面喷塑.
发表于 2011-8-26 10:26:20 | 显示全部楼层
讨积分讨积分讨积分讨积分讨积分讨积分
发表于 2011-8-26 10:36:57 | 显示全部楼层
根据国标要求,电器箱的外壳只要不是焊接结构,必须用足够粗的接地电缆将活动的部分连接起来,这种形式一般都做在电箱的内部,你只能在装配工艺想办法防止漏接!