发表于 2011-3-30 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个小机箱,分底壳和上盖两部分,(冷板)/ f( F3 u: C) ^" ~% o7 A1 h
该机箱要求IP65防护,
! m1 C% g: p3 l+ E* N9 U& F" S原来在底壳和上盖上分别压铆螺母柱,用线使底壳与上盖电气连接,这都在机壳内腔。9 W/ k) B! D) k9 f

# H  L5 m' _$ N  W7 {: l但是工厂装配有漏接的情况,所以期望设计改进,尽量能在机箱外部。: z6 A! Z& o& F: Z& C
底壳与上盖都喷塑,然后连接螺钉还垫了个尼龙垫,防止螺钉拧掉漆(防止脱漆部分在户外生锈),
/ q& Q& G1 ~* f  C7 f7 A/ M& F这可头疼了,如果没有连接线,底壳与上盖彻底是没有电气连接的。) S# h- k: J% B
0 Z5 V# c5 G+ f; B$ ~
大家有什么高招,指点下,或者经历过类似情况的0 I; f+ D: T! _+ S( ?' k# ~$ G

+ D  v0 _& j  u. T  O! i. z4 r; z: O% |+ j9 h$ |. f7 m3 j) Q

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 09:51:54 | 显示全部楼层
如果是因为工厂漏接,而不是不好接而改变设计,这就有点可笑了,改为外部接地不是上策,我想最好的方法是加强监督了。
 楼主| 发表于 2011-3-31 11:02:04 | 显示全部楼层
工厂有人问我什么必须有这根接地线,能否取消?( u/ K$ z: Y& g- X2 u5 P# l  z
我也说不出个所以然,没有找到理由的相关资料。
4 q; L% P/ |! h! j% D0 j* |* Z# _" @- F  I
我想了2个理由:& b3 X& v; N5 R3 H& B" [
我想可能是为了,连接后电位相同形成一个电磁防护体,有利于EMC吧?  x" o/ `( ^# m& j
还有防止上盖静电积累,防止人触及后电击?
) Z2 e3 ~* o% x- c' a
6 S. O1 @: O' {0 w& S大家帮我看看对不对?还有没有其它理由?
- b4 N5 D5 q1 y4 O' q# g. w* `. l7 Q! H5 p+ f8 v' E
还有一个方法,菊花介型垫片加弹垫再加锁紧螺钉,来拧上盖与底壳,/ D! e' y4 \6 t0 w( q$ I+ w

6 C/ P7 r8 O0 i* U* M3 ~虽然破坏了上盖的一些底漆,但是能够电气连接了,这个对锈蚀有多大影响?! J: ]8 M. p% ?( O9 x2 V$ e" E) [
5 w- k& U$ h9 \$ a8 H( [
外面用的垫片弹垫螺钉都用不锈钢的,这个是不是能否有?
发表于 2011-8-17 14:06:15 | 显示全部楼层
全用不锈钢的
发表于 2011-8-17 14:13:16 | 显示全部楼层
很久以前碰到过这种案例,最后解决办法是箱体电镀彩锌后外表面喷塑.
发表于 2011-8-26 10:26:20 | 显示全部楼层
讨积分讨积分讨积分讨积分讨积分讨积分
发表于 2011-8-26 10:36:57 | 显示全部楼层
根据国标要求,电器箱的外壳只要不是焊接结构,必须用足够粗的接地电缆将活动的部分连接起来,这种形式一般都做在电箱的内部,你只能在装配工艺想办法防止漏接!