发表于 2010-8-13 10:40:40 | 显示全部楼层
现在也正在头痛这个问题。7 }/ U' G- H, y& n
除了电之外,机械方面还应该有措施,防止停电时,移位。如受重力作用。
发表于 2010-8-15 10:18:37 | 显示全部楼层
移位不是问题。假如是相对编码器,上电必须先回零。假如是绝对编码器,机械移位了,坐标也会跟着变,是对应的。除非移位是脱离连接的移位。
3 a  w& }& c0 ]& V4 y4 F" }重力轴有抱闸的,不用担心。
& L6 ?- b: a% _6 ?2 r/ O2 _一般设备不会加UPS,当然有加的,目的是断电回退,尤其是重力轴,加工过程中突然断电,是有微量下坠的,这种情况有时不允许。加UPS也好,用直流母线的能量也好,用电容存能量也好,都是为了断电回退。没听过用UPS做续加工的,得多大的容量啊。比如,FANUC有回退模块,很少用,俺只用过一回。
发表于 2010-8-15 12:12:41 | 显示全部楼层
移位不是问题。假如是相对编码器,上电必须先回零。假如是绝对编码器,机械移位了,坐标也会跟着变,是对应 ...4 y. x( x5 ]+ G2 J' e3 \  g
螺旋线 发表于 2010-8-15 10:18
; ~5 U% @- N" a0 _! u. \7 q; }6 ]4 {
; G  |$ Y4 a! }1 p
; }0 K! h" b# R; o7 k) U
    抱闸,大的设备可能好点,有多的选择。小设备体积要求紧,成本要求低。自己设计又麻烦。找个合适的供应商太难了。0 ?$ R- g2 l* P" _! h: `$ |6 d, J
老板又想体积小,又想可靠,还想成本便宜,呵呵。, U7 N& D# T( A4 b2 y/ q" f
另外,担心抱闸这块,工作中,失效,造成轴不工作。' i: Z9 j# L8 m6 h
还有,失电制动的,永磁式的贵,机械式的,发热量大,很头痛。8 j2 @4 h* t2 _% x
做个满意的设备,难啊。
发表于 2010-8-15 12:19:26 | 显示全部楼层
要说抱闸失效的,是有的。但只要设好负载检测是可以检测出来的。
* g6 R* p3 Q3 z: H& a: A' L; @同样的电机,带抱闸和不带抱闸,体积上区别不大。要是单独的外置抱闸另说。
发表于 2010-8-15 20:31:06 | 显示全部楼层
内容可以的,以plc为例,如果突然断电,那么再上电后传感器的原始状态就改变,造成误动作,如果把一些重要信息存在pl c的有记忆功能的点上,就能避免误动作
发表于 2010-8-20 23:33:22 | 显示全部楼层
停电再上电和开机回原点不是一样的道理吗
发表于 2010-8-21 14:43:36 | 显示全部楼层
路过学习下,顺便弄点威望值,好下东西啊
发表于 2010-8-21 15:06:50 | 显示全部楼层
回复 16# 深圳龙九
5 E1 Q8 z# Q6 C7 @# C' }1 O不是一回事。; w- N0 j# I, ]- q
原点只是建立坐标系而已。断点加工是另外一回事。俺有时候用,但只是规模比较小的场合,稍微处理一下就可以了。
 楼主| 发表于 2010-8-22 19:30:21 | 显示全部楼层
谢谢各位的关心,受益匪浅。
发表于 2010-8-26 08:32:22 | 显示全部楼层
PLC内有看门狗电路,当断电后能记忆程序运行至哪一步,当得电后能接着运行,PLC功能很丰富,不只是可经编几个逻辑控制电路而已。