电动调节阀的使用和维修 1安装使用注意事项2 q3 \6 z( w+ ?* {
新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。
+ L- d9 x! V" E5 L/ e5 H5 k基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)。
4 q. `! D/ y: S- r6 o' \" t如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
' O8 }1 o0 B+ N+ G* H(1)调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 - B2 M: p! l; ^* l- P2 d: X, c
(2)调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。. w3 V# @2 D/ Z4 T
(3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。
; I$ a# q7 ]2 [5 E$ L! ~# v9 A, [(5)为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。
% v! x& I# |: _( t+ A6 W+ g同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 * L2 O w2 W. C/ e, Y
(6)电动调节阀的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。
& w- b$ @# l- \2 U% ^9 ?: ], d(7)执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
; \7 X& P' \% {7 }! j- W0 m2常见故障部位及原因分析2 E1 I& K" b v F' o* T
调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。! c" ~# f- ?) j
不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
; H0 c+ V1 g! ^2.1伺服放大器# [+ z( W4 M) s
伺服放大器正常工作状态时:7 W; A6 ^2 U- n# I" n: }, n7 G
(1)无输入信号时,不应有输出电压。
3 S* \2 F, E8 i7 _$ T(2)开环死区电流≤160 μA(Ⅱ型为100 μA)。$ A* X$ T1 w. @1 K0 @9 m
(3)输入信号>240 μA(Ⅱ型为150 μA)时,输出负载电压为?205~220V?AC。 (4)输出电压基本对称。
) r; x/ M" ^ s% o0 s若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
* R- K' g- I- V(1)前置磁放大器
9 r i% j& P$ v. d( |$ U①无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:( ~4 R: q }# {, G
A、变压器W101脱焊或损坏。; z, [, T. G) j* K5 E5 I4 E
B、电阻R110、R111和电解电容C101、C102虚焊或脱焊。! ~1 x, Q& M6 m7 w. h8 Z, q
C、二极管D105~D108虚焊或损坏。
( h) ~: a' N/ V( @D、偏移电流不正常。 w' v. F: p+ U. K5 R- Y( s
E、交流绕组不对称。0 q& b) h+ s% B( k* a, g
②有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:( M# l1 z: b) [2 x
A、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。8 H) G6 J- Y% C$ c# u+ k
B、电阻R110和R111的阻值有变化,电解电容C110、C111损坏。
+ ~2 d r7 x+ ?6 r- OC、交流激磁绕组短路。
2 u8 I: T( B; V5 {+ eD、二极管D105~D108中有个别管损坏或虚焊。
; ]2 S& z" b; w, Y: w+ k* E+ A6 Z 摘自:上海创新阀门厂 |