电动调节阀的使用和维修

1安装使用注意事项# c) q- g- M) m' C: G
新设计、安装的控制系统,为了确保调节阀在开车时能正常工作,并使系统安全运行,新阀在安装之前,应首先检查阀上的铭牌标记是否与设计要求相符。同时还应对以下项目进行调试。9 g" g8 M2 I! T' n
基本误差限;全行程偏差;回差;死区;泄漏量(在要求严格的场合时进行)
+ A( y+ ?5 G5 D如果是对原系统中调节阀进行了大修,除了对上述各项进行校验外,还应对旧阀的填料函和连接处等部位进行密封性检查。调节阀在现场使用中,很多往往不是因为调节阀本身质量所引起,而是对调节阀的安装使用不当所造成,如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面:
8 u9 v" w6 x6 ~+ k2 u(1)
调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-2560范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。 # Z) d) T1 p& s4 G3 C/ j3 ^
(2)
调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。3 _0 G2 q; l* ^1 x
(3)
安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2 m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维修。(4)调节阀安装前应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用手轮机构后,应恢复到原来的空档位置。 
5 c( ^& Q- z0 I2 G(5)
为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。 * X9 j& B1 D/ ]5 R2 T) j
同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。 6 k5 E9 H2 i1 h  A8 U& w
(6)电动调节阀
的电气部分安装应根据有关电气设备施工要求进行。如是隔爆型产品应按《爆炸危险场所电气设备安装规范》要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为Φ11.3 mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检修后要还原成原来的隔爆要求状态。 
( L) F- f2 \! r# \+ Z9 q% h' g( ](7)
执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
) w) t8 V4 o) s- I4 z9 [2
常见故障部位及原因分析
! M7 ^$ u) c) }5 Y0 y9 Q调节阀工作性能的好坏会直接影响整个调节系统的工作质量。由于调节阀在现场是与被调介质直接接触的,工作环境十分恶劣,因此容易产生各种故障。在生产过程中,除了随时排除这些故障外,还必须进行经常性的维护和定期检修。尤其是对使用环境特别恶劣的调节阀,更应重视维护和定期检修。
9 a7 y) G8 s" ?, R+ A不同形式的调节阀,其故障及其产生原因是不一样的。现以*仪表总厂生产的直行程电动调节阀为例,说明电动调节阀的一般故障及检修方法。
, D5 I& K4 X! R( x2.1
伺服放大器6 N) J; e# d/ y9 n0 D6 f
伺服放大器正常工作状态时:1 C7 X% e1 S& n5 G* Y# c( m
(1)
无输入信号时,不应有输出电压。
8 z/ l4 X4 n) ]0 r& e+ r(2)
开环死区电流≤160 μA(型为100 μA)
. e9 K; `/ f) \/ g/ P(3)
输入信号>240 μA(型为150 μA)时,输出负载电压为?205220V?AC

(4)输出电压基本对称。5 N7 K. k, ]' X+ c  r/ ^+ B
若伺服放大器工作不正常,则各部分可能有以下几种情况:
/ U2 W7 Y  k: g( r(1)
前置磁放大器
' Q- u! t* ?* ~9 a( O4 R无信号输入时,双拍磁放大器输出通过电位器W101可调至零。不能调零则可能是:4 T" I6 {- H' ^; y# G. U  ~( V7 Q
A
、变压器W101脱焊或损坏。
$ Q/ v9 w2 e) uB
、电阻R110R111和电解电容C101C102虚焊或脱焊。
/ q* K- C9 w2 t; eC
、二极管D105D108虚焊或损坏。
; g3 S) i( v" {5 |9 p0 z$ AD
、偏移电流不正常。
( Q  X' N: z3 I( |! p, }" pE
、交流绕组不对称。. N; H. X6 i0 W9 B+ j) d( `2 y8 M
有输入信号,但无输出或输出不对称可能是:& L: l  S, a/ U8 s% a- O! B# V4 v
A
、变压器B301供交流绕组电流的次级端电压不对称。' q3 U4 o% O; _: W6 x
B
、电阻R110R111的阻值有变化,电解电容C110C111损坏。. u9 A4 Q8 R2 V
C
、交流激磁绕组短路。! o" |0 _- L4 w) \4 k2 m$ g6 r- k
D
、二极管D105D108中有个别管损坏或虚焊。4 K2 I- l8 i. R" h9 h' B1 P

摘自:上海创新阀门厂   

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-30 09:05:19 | 显示全部楼层
(2)触发器有输入时,其中一侧触发器在示波器屏幕上应有脉冲信号,改变输入信号极性,则另一侧触发器有脉冲信号。两组触发脉冲个数和幅值应基本相同。否则有以下几种情况。
+ {4 [( H: {$ F0 x3 x- B①无输入信号(前置磁放大器在正常工作状态下),输出端有触发脉冲,可能是:
8 u( Y- q! F+ e. _' j. fA、有触发脉冲输出一侧的三极管损坏,或者是c、e极虚焊。
4 W6 P$ P7 B8 a/ x& }B、电阻R204、R205、R208、R209阻值有变化。0 V& ~: Q, R6 T# C5 ?! f
②有输入信号,输出端无触发脉冲,可能是:
$ Q- x. R- `9 P) G0 n4 F" B; oA、无输出脉冲一侧的三极管、单结管损坏。
9 l4 A$ B: ]# O4 f: X; `2 XB、无输出脉冲一侧的脉冲变压器初级或次级断路或短路。+ a' a" S, g6 R3 r
C、无输出脉冲一侧的二极管(D207或D208)短路。
4 I$ D+ b8 b2 r9 |% [③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
' k8 c" F. D8 h1 YA、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。% }* W7 b; D5 {0 @6 j
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
) j$ I4 p  a3 J: wC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。
! o9 i9 K1 `0 C$ P! Q
$ P; n* P/ n9 E③输出触发脉冲不正常有以下几种现象:
! T, C# a- e. G+ [! E8 q1 MA、无信号时两组触发器有脉冲输出,加信号后又都正常,可能是电解电容C202或C203虚焊。5 t3 Q; z$ a* n
B、开始触发器两侧输出都正常,工作一段时间后,输出脉冲逐渐消失,可能单结管有问题。
2 a& a8 C( V" T2 z. c2 k% b: zC、输出出现正、负脉冲,可能是二极管D207、D208被击穿或虚焊。; Z* Z: n  ~  Z
(3)经过上述检查和维修,在控制回路无故障情况下伺服放大器应能正常工作。否则有以下两种情况:
, n( i4 ]1 f# S5 k①无输入信号时,有输出电压(电压接近220VAC)则可能是:) I# s$ e; x7 H1 R1 j
A、可控硅SCR1、SCR2损坏。
1 z" R. S/ h2 {B、电容C301、C302被击穿。2 r; ^+ F, s* c+ B0 W
②有输入信号时,无输出信号或输出电压偏低,则可能是:/ |+ V0 {1 F' W/ Z/ H) [1 d# F
A、二极管D301~D308中有被击穿的。# K) x5 Z' P/ K& g
B、可控硅SCR1、SCR2损坏。
2 ^% c& y7 F' Z8 S8 p5 J2.2调节阀* d5 P) h! S$ Q
当输入4~20 mA信号时,调节阀阀杆能在额定行程内随信号变化而上、下移动自如。如不能正常动作,可能有以下故障:0 o$ J5 Z/ M- n7 S2 p% F
①操作手轮感觉异常. j) i, O3 i# e' y; M% U4 P) ]
A、感觉太轻,可能是手轮卡销脱落或断裂。( w: q" \; ~  w  M' A
B、感觉太重或旋不动。减速器内有异物卡塞;阀芯与衬套或与阀座卡死;阀杆严重弯曲。
8 p& P( U+ g- Y4 b②输入4~20 mA信号,调节阀不动作。
/ r! J# E5 Q  R+ ^) e1 i: g5 \0 xA、系统接线有误。
3 L2 {5 c1 T- V# U" FB、电机分相电容CD损坏。
( {6 Z. P9 [# K/ P+ KC、电机接线开路。9 p- |5 Y! C) e  ~8 W( T+ ]
D、阀芯脱落或阀杆断裂(此时执行机构有动作)& b  Z: M1 V* D8 `) E3 T
③输入4~20 mA信号,调节阀走不完额定行程。
) ?1 I& g" ]4 o/ \3 }2 kA、差动变压器位置未调好。
- ~$ G& K& K) ~' nB、二极管D701~D712中有个别损坏。6 u8 j4 O( U. p) T
C、三极管BG701损坏。
5 m: B3 d  w" F% L* i/ m  [: p" {  n(4)现场使用时的其它故障。
- j. E. W, i2 V: R7 V①阀震荡、鸣叫。. B' X# B1 N3 f+ }, m3 h  C. o
A、灵敏度调得太高,执行机构产生振荡。" h& M- p+ V. O( h/ p
B、流体压力变化太大,执行机构推力不足。
  o2 ^9 }6 j& ]9 cC、调节阀选择大了、阀常在小开度工作0 j9 z8 b. P" d" K1 w1 F- a# p4 K/ q