INSP`N MIN.ELECT.INSUL. FLASH TEST OF ELEMENTS TEST PRESSUREDESIGN PRESSURE DESIGN TEMP.
DATA 10MEG.Ω/UNIT 500 vdc 1960V24.5 BAR G 13.7 BAR G 195℃

+ @) c% F2 z% a这个表是什么意思啊?十分急 求救 万分感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2010-2-3 15:22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 陌归 于 2010-2-3 15:25 编辑 3 C0 W, c2 Y- u$ v

5 O) {3 W0 W0 p* s1 s检查项目 最小绝缘电阻             元件击穿实验    实验压力                        
5 E  _2 p2 y. A$ o2 ?数值   100兆欧(500V切换电压)     1960伏     24.5巴 (G即gauge表示压力表测试值)  / X  M1 }/ n0 j# Y0 F2 b1 ]4 U4 g
设计工作压力          设计工作温度8 j% r1 t4 [( [: o4 J- E! B
    13.7巴              195摄氏度