设计标准是要机械限位与传感器限位的,原点传感器是备份是防止出现电机故障啊,能够及时方便找到原点位置的,
发表于 2025-9-24 09:40:11 | 显示全部楼层
设计标准是要机械限位与传感器限位的,原点传感器是备份是防止出现电机故障啊,能够及时方便找到原点位置的,
发表于 2025-9-24 14:24:55 | 显示全部楼层
楼上都说的比较清楚了,这个原点是防止电机故障或者拆卸电机以后找原点的,增加很有必要。
如果你熟悉工业机器人,关节上也都有用来校准的机械原点,类似的作用。
发表于 2025-9-24 16:31:47 | 显示全部楼层
按标准装几个槽型开关是花不起这个钱 还是来不及接线
发表于 2025-9-24 19:46:41 | 显示全部楼层
需要限位,没有限位有撞击风险,原点可以在程序上,当机构在初始位置时,程序上增加确认。避免出现机构联轴器松动,机构不在位置。伺服动了机构没动这种情况
发表于 2025-9-27 10:47:41 | 显示全部楼层
一般还是装了的