发表于 6 天前 | 显示全部楼层
你用中压阀不行,断气时候气缸两边都有气,会晃动,可以考虑配置中泄阀+双边气锁会好一些。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
夏天的她 发表于 2025-9-8 17:03
我查了下,用诱导止回阀是不是可以实现

诱导阀有一点漏气就废了
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
夏天的她 发表于 2025-9-8 17:03
我查了下,用诱导止回阀是不是可以实现

中位如果没有机械限位,通过气动支持不行的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
假如时光倒流. 发表于 2025-9-13 10:17
诱导阀有一点漏气就废了

1)实现功能和漏气是两件事。如果能实现功能,你只需要解决漏气问题就好。
2)你也说了。漏气就废了。那说明会有事故,你就不应该只依靠气缸的推力保持来控制防止意外。
3)说到解决方案,你可以横向增加一个单动气缸作为销定位。没气弹出,有气缩回。你所需要的位置定位孔要大一点。。无论是AB口进气,单动气缸都缩回,这里面可能还涉及用单向阀。如果重物压着,单动气缸缩不回,你就上升一点,或者在结构上想想办法,确保压力下单动气缸可以缩回。或者选大点的单动气缸,压力*摩擦系数,比如50kg重物下压,气缸销与定位孔的摩擦系数0.1,你的单动气缸回撤需要至少5KG(50牛)力,也不是不行。修理汽车的双柱架子也有个锁,怕汽车掉下来啊。剩下的看你自己了,就是个成本问题,不是技术问题
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
夏天的她 发表于 2025-9-11 08:25
三位气缸看了,长度有些不合适,短了些

可以自己两个气缸串联,背靠背安装,这样行程可选范围就大了。
用三位阀控制,不可靠
发表于 前天 11:20 | 显示全部楼层
加诱导止回阀或者先导调速阀
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
小毛mao 发表于 2025-9-9 14:01
楼主,搞成功记得发群里给大家学学,这种有个位置点是 任意点用的地方还是比较多的。

...

有群?大佬,偷偷发我个吧
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
都中闭了,没供气了。肯定慢慢掉的。除非加个手动安全插销。但是你这个是自动的。不实际
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
冰尾狐 发表于 2025-9-8 18:52
用三位的气缸可以完全解决这个问题,换阀治标不治本。毕竟气缸两端受压面积本来不同,两端压力一样也是会跑 ...

电磁阀就会慢慢泄气的。。中闭只是看下两对象密封环