发表于 2025-8-13 22:03:17
|
显示全部楼层
本帖最后由 Lean_2017.feng 于 2025-8-13 22:17 编辑
- r4 y4 F- F0 w, d* M0 x+ O5 ^' V
想一步解决两组传热,恐怕危险。
) y. Q1 {/ j* M; b: F3 W一般不这样做吧!, \$ T' h9 g" g
! n$ b! F& D- C/ S& O3 b& g0 r按楼主说的:- F" e1 X: s R, [- ]3 u( O
第一步传热,铜排通过内部气体向箱体传热,内部气体受热后,会内部流动,提高对流传热能力)。找到内部总传热系数" |& E+ e& L- M
第二步传热,一个箱体通过空气受热后产生的流动,实现较快的对流传热(辐射传热温差要求高)。即箱体对空气的总传热系数
1 c4 B! r& p/ T4 y# ]1 E/ z/ Y- u2 H p- D+ ?- A# g
当有了两个两个传热系数有了,找相同传热量下的温差,那么就热平衡了。
1 o: O! X& n: e然后看,各个部件是不是可以承受热平衡下的温度,就可以了。; D$ K" }: g- V# h# n$ o
R. B& @( n* P* w" w s/ T8 s* F* ]' Y. x
! l' Q- k! A7 w W! o& j J6 x/ b按题主的需求,需要反过来分析,即用铜排允许的最大温度,推内部传热系数,看最大传热功率,求箱体此时可以达到的温度
( F* `% }: R% H然后按箱体的最大温度推外部的传热系数,看外部最大传热功率,如果外部大于内部,则安全。
1 Y _) o" \: {4 \& J, V1 g* W, N% i7 H. U) i8 w' [7 R/ U V
如果外部大于内部,那么可以试图找平衡温度。
( j6 \8 t: `# N9 T B L$ ?- m- i1 B! a! B3 O/ E
直接用电流代替温度边界,至少在沟通上是条件不充分的,至少应该是发热功率(I^2 * R)。
" S7 \' H5 i4 D- Q' `- j( I" b
* M, |; F1 ?* l; t$ f6 U以上,仅供参考。1 S+ Z( S5 \( a5 s6 i+ f
|
|