|
发表于 2025-6-9 11:18:45
|
显示全部楼层
! p' n; P& c" \ i; Z0 H一般这个要自行测试的。二级焊缝要求不高,应该很好处理。
7 F8 ^5 D9 V, K- j1 j. Q9 D+ w
9 L) l5 w/ U, a尽信书则无书
0 _7 ~8 P! K4 x3 `1 N1 G% D: p9 w: t/ a6 Q* b9 i( ^0 B. m, Y2 ~
: M. K+ ~) p# z0 D; `7 `( R
2 I5 ~# \9 a' R) x' j
8 d, k7 X9 O2 T* g( D以下豆包:
6 R' T! i! c+ T
6 g x2 w9 Q+ }7 e O4 O1 p( A D
3 {" Z+ [. D6 i" o一、坡口角度与组对间隙- f9 E m7 H. T) |2 U
坡口角度
L W/ P' Q8 P2 ~. Y8 u8 w# U7 Y7 {推荐采用V 形坡口,角度为65°-70°。这一角度设计主要基于不锈钢材料特性:熔化后粘度大、流动性差,较大的坡口角度可确保根部熔合充分,减少层间未熔合等缺陷。同时,坡口钝边应控制在0-0.5mm,以避免因钝边过厚导致根部未焊透。
# t. h8 s. g) o! h! k8 Y( \; U组对间隙
; c5 y# E1 t/ O4 R需要预留组对间隙,建议控制在2-3mm23。对于薄壁管(2.1mm),间隙不宜过小,否则易因熔深不足导致未熔合;但也不宜过大,防止烧穿或焊缝成形不良。实际操作中可参考类似壁厚的焊接工艺,例如某工程案例中壁厚 2.5mm 的 TP316L 管道采用了 2.5mm 的组对间隙。4 @# e% E. ~( i' Y0 D
! `# _* N `4 E; X3 y, u( m- n' e
二、轨道分象限与电流控制
6 r' v) _ q7 ?9 l/ T- K* Q轨道分象限; H: q( V. @, g9 \) f& f# X
轨道自动焊通常将焊接区域划分为四个象限(如时钟 12 点、3 点、6 点、9 点位置),但具体分区方式需根据设备和工艺调整6。分象限的核心目的是平衡热输入,减少因管道圆周散热不均导致的焊缝质量差异。例如,管道底部(6 点位置)散热较快,需适当增加热输入;顶部(12 点位置)散热较慢,需控制热输入以避免过热。
( }) e3 \5 @8 I/ [& L& w: M! Z各象限电流差异3 q+ A1 B6 k! ^. M4 {
各象限电流通常不同,需根据焊接位置动态调整。例如:: C/ v' u: v& h4 J9 J
底部(6 点位置):因散热快,电流可略高于平均值(如增加 10%-15%);
. Y) b) w+ _. J* i' M3 C- _顶部(12 点位置):散热慢,电流可适当降低,防止焊缝过宽或烧穿;
7 I! o: n' n# @: W8 }' j# }4 p两侧(3 点、9 点位置):电流介于顶部与底部之间。
1 |! d) G G/ E1 ?+ d具体参数需通过焊接工艺评定确定,例如某案例中采用脉冲电流技术,在不同象限设置不同的基值电流和峰值电流,以优化焊缝成形。) }8 Y8 t L9 {
, b( f# `7 O B6 w$ Z三、射线检测二级要求/ R2 G6 k2 c; |9 Y0 I! G9 r9 X
检测标准9 N9 X& _( u/ k6 F8 E
需符合《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB 3323)的AB 级照相质量要求,焊缝评定等级需达到Ⅲ 级及以上。具体要求包括:
4 i5 b/ P( _1 @内部缺陷:单个气孔直径≤2mm,夹渣长度≤1/3 壁厚;( g$ U# a2 E' X* n; t) }8 a: \# w
表面质量:咬边深度≤0.05t(t 为壁厚)且≤0.5mm,连续咬边长度≤100mm,两侧咬边总长≤10% 焊缝长度;
8 c' G4 U7 i3 j几何尺寸:错边量≤15% 壁厚,焊缝余高≤0.38mm,内凸≤10% 壁厚5。
@ O' I/ x# q. L/ |工艺控制要点1 V+ P9 o' r2 N) l9 Y
层间温度:严格控制在60℃以下,避免晶粒粗大和应力集中;6 V; _5 u% f9 a
保护气体:采用高纯度氩气(≥99.99%),管内充氩保护以防止焊缝氧化,外侧使用焊枪保护气,流量需根据管径调整(如 φ89mm 管道内侧充氩流量 5-8L/min,外侧焊枪保护气 10-15L/min);0 a5 T7 P; @% x; Z! V+ E
焊接参数:优先采用小电流、短电弧、多道焊技术,例如壁厚 2.1mm 时,可选用 φ2.4mm 的 ER316L 焊丝,焊接电流 120-180A,电压 11-13V,焊接速度 6-8mm/s。
/ S8 Y9 {9 F9 L$ [( k2 B9 _四、其他关键工艺建议4 R4 I$ \/ y, _! ^6 p' G* t- ^
定位焊8 C( H, N; P) d1 _& X
采用对称分布点焊,焊点长度 6-8mm,熔宽控制在 2 倍壁厚以内,熔深约 1mm。点焊后需检查焊点质量,避免裂纹、烧穿或氧化。8 Y" z$ F5 V* t' O9 t
设备与材料2 R3 N' \ R% C# A
焊机:选择带脉冲功能的轨道自动焊机,支持多象限参数独立设置;# }" D, p( { H. E1 M
焊丝:优先选用 ER316L 焊丝(2% Mo),直径匹配坡口尺寸;- D4 u5 B7 K& V! X# _
坡口处理:使用平口机或刮刀清理毛刺,确保坡口两侧 25mm 范围内无油污、氧化皮。
9 h4 V& ]& |5 J4 s( d, N过程监控
/ J `8 R) H( n" P5 f) p4 c0 T氧含量检测:焊前需用测氧仪确认管内氧含量≤50ppm,防止焊缝氧化;
" W9 L$ j. u7 O变形控制:通过刚性约束或焊接收缩补偿放量,减少焊接变形。
7 F9 q- H" K9 ?3 K% g五、参考标准与案例
* a& M- W# v! w8 J3 n国内标准:GB/T 14976(不锈钢无缝管)、GB 3323(射线检测);
) p0 \# k, M: W$ b: z国际标准:ASME BPE-2009(卫生级管道)、AWS D18.1(焊接质量);, a$ C- O; j' D6 D9 ]
工程案例:某制药厂 TP316L 管道焊接中,采用 65° 坡口、2.5mm 组对间隙、四象限电流分段控制(底部 160A,顶部 140A,两侧 150A),射线检测一次合格率达 98%56。
. L# N; }% D: N# X6 |% k
7 \' X' S0 H, |* z' G' F& `% W' t1 @8 y N$ |' s. W
: i6 ~9 K1 h& m0 w |
|