 楼主| 发表于 2020-1-17 14:41:13 | 显示全部楼层
去缸活塞泵 发表于 2020-1-17 14:04+ `# v$ r) @; _: w9 I' {4 K2 ~4 J; T
增大底座面积,安装在梁上,减震

( F* D4 U/ d" E9 n; y增大底座面积,但是地面跟底座不是完全接触的,有用??) a, @9 w$ Q6 \6 ]3 K, }

  X  `. \0 ^9 p2 v2 \

  P  _6 x4 q7 A6 [

点评

地面铺橡胶垫和钢板,分散载荷。对楼板最大的损害不是静载,而是震动。这种重型设备最好问一下生产厂家,让他们做方案  发表于 2020-1-17 18:17
发表于 2020-1-17 15:58:10 | 显示全部楼层
最好是问下厂房建筑施工方薄弱环节在哪,二楼地面承载不足是因为楼下支撑梁、柱不够?还是地板本身问题?
发表于 2020-1-17 16:54:45 | 显示全部楼层
找个做建筑安装的人,让他们计算下。安装基础和承重结构都要做安全计算。
发表于 2020-1-18 02:10:16 | 显示全部楼层
地基前期施工没考虑好后面基本无绝对好的方案,无论怎样都影响机器的水平度和定位精度。。。
发表于 2020-1-18 08:09:02 | 显示全部楼层
用十号槽钢焊接一个井字形底框。把机器人装在底框上;如果机器人动载荷比较大、惯性大,最好放在一楼。
发表于 2020-1-18 09:31:16 | 显示全部楼层
如果是在二楼,机器人的固定基座必须能承受设备重力所产生的静载荷和机器人运动所产生的动载荷,二楼混凝土地板的最小厚度为175毫米。
  c3 A2 z) s6 c' e混凝土强度等级必须为C20/25来确保固定良好。
发表于 2020-1-18 11:19:54 | 显示全部楼层
增加与地面的接触面积。
: q) B& i+ _1 _8 i5 J* P9 \- [+ ?2 A* T7 \
发表于 2020-1-19 15:31:40 | 显示全部楼层
总感觉你的地面的承载能力的数值有问题,
发表于 2020-1-20 08:34:30 | 显示全部楼层
机器人底座下面铺块一定厚度的钢板