三菱PLC 各位大神诊断

[复制链接]
发表于 2015-9-19 08:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是程序,一个无限制正反转,松下伺服,三菱 Fx2n  MT PLC
, L& r( e$ ?- Q( C_________________________________________________________: ~8 C4 U! `$ V" z; Q
一开始都是可以正反转的,也没什么问题
/ z8 J- r$ z% f. c1 V% j& M
  k0 I$ @/ Z# U7 y7 z- L5 t& z- f但是转到  快一个小时的时候,程序就出问题了,
& _( P/ E7 C& J+ P电机不再 正反转,出现了两种情况 (后来换了PLC,一个一种情况)
7 ~+ w. z7 C- ~+ S. r3 X, T: P1 是一开始就朝相反的方向一卡一卡的动; t+ a4 v- g: ~8 u8 ?0 R4 U2 J
2 是 朝对的方向 动一下
* O% R) S0 c* Z9 {  d) g往PLC 内部烧程序时,已经 清楚了PLC内存" W. W3 p: I0 K2 w" M) X) \
各位大神,指导迷津

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

发表于 2015-9-19 14:07:06 | 显示全部楼层
干嘛不用M8029,那样不会出现你说的情况  用【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   没必要吧,直接用M8029后跟T0就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-19 12:35:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 小白鹭叔叔 于 2015-9-19 12:38 编辑 ; d0 r3 {: t) C8 B! K2 B, E- K2 d% @
咖咖啡 发表于 2015-9-19 09:01
7 Q) H8 T, E7 O+ O【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   这句指令是什么意思
$ p% R! g7 f0 o& i

% M% S' w3 p' x, r( T" r* I* I# g% gD0=0 & D8140=5000 时 T0开始计时
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-19 09:01:32 | 显示全部楼层
【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   这句指令是什么意思