某机柜上的接地柱,焊接于1.5mm的Q235碳钢上,M8×16的接地螺柱,材质为碳钢镀铜,采用电阻焊方式。多次被发现接地柱断裂或开焊,这个机柜是外协给外面的供应商,供应商的口碑和能力一直不错,但是现在发现M8的接地柱总爱断裂或者是开焊,如图所示,今天质量部门上报的。除了M8的接地柱断裂之外,M6接地螺柱也会断,但是频率很低。
. t. B* Q6 s7 W0 ?2 y供应商给予螺母拧紧力矩是12.9N·m,同时出厂前做了拉伸和敲击,扭力实验,实验过程我们都看了,没有啥问题,但是一到现场接接地线时受到拉伸就不行了就爱断,要么是从根部断,要么是拦腰折断。: G: Z! n* Q6 s
$ m; I* `2 K6 V4 v t之前要求供应商方面在工艺上做到:融焊+增强3个点焊,两道防护,结果也都开焊了
, U' G# y' f' w: D& X5 A' c& J; [# S% H4 f$ g9 `3 x' G: v- q
其实供应商方面最早提出不要用焊接方式,因为M8接地柱焊接不是它们强项,他们提出要用拉铆螺柱,但是这件事牵扯面比较多,会涉及电气线缆、器件布局,因为现在的部门这伙人都是“老年人”了,多一事不如少一事,都在那混退休,混被裁员,领导也是要稳定,折腾越少越好,息事宁人,否则一折腾事情就多,相关人员就要背负责任,电气机械互相掐架,就这么个状态,要是继续要求供应商采用焊接,我觉得以后还会断,我也没办法了。
7 w3 @, H7 J, g; D6 O
1 W# l$ H& s2 A6 L/ u- x0 j补充问下:接地柱是否有焊接强度计算公式?如果通过限元分析模拟下受力的效果,是否可以用屈曲分析去分析?谢谢!+ i9 \5 u: k" P' ?
L. e1 D3 }0 o4 d; t |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
|