小型PLC输出一般采用晶体管或小型继电器。许多厂家在使用PLC时,为降低成本,往往用其输出点直接控制 接触器线圈或电磁阀,因控制电流过大,使得晶体管容易 击穿或继电器触点粘连,造成输出失去控制作用。
2 J$ }7 t9 c' l# X& t9 U4 s   将输出点损坏的PLC处理后,当输出点在出现故障时无需拆卸PLC就可以更换,大大降低了设备的故障停机时间。现以继电器输出型为例介绍方法如下:6 V1 b/ t) S2 T) m6 x" b4 @. Y
  1、将PLC接口板上所有输出继电器焊下;
. ^; |+ c# Z" e, q8 _6 o$ C' {, N2、将接口板上控制继电器线圈的线路与相应的输出接线端子线焊接。
- J# x# C3 @" o, H' v' `3、在电柜内合适的位置安装与原PLC内部继电器线圈控制电压、电流相当的小型继电器,将小型继电器的线圈控制线接到 PLC相应的 输出端子上 ,再用每个继电器的输出触点控制相应的接触器或电磁阀。
6 |( @, H/ _5 \: n% y    7 u; s+ g: ]' D" }' u/ x
  使用上述方法需要 注意两点:1、外装小型机电器线圈的控制电压、电流应与原PLC内部的相当,可具体参照PLC的使用说明书 ;5 o. J6 Q2 U4 r  j- u5 `: ?6 c
2、 有些型号的 PLC采写时会造成控制程序的丢失,故拆卸时应注意电池,防止ROM掉电程序丢失,故应在拆卸前最好将程序备份,以防万一。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-5-16 18:05:19 | 显示全部楼层
分晰及叙述的非常好,借鉴了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-5-17 01:30:07 | 显示全部楼层
谢谢能源员来这里进行技术交流。欢迎大家能多来这里进行交流。 谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-6-16 11:45:16 | 显示全部楼层
这个,只能说学习了  P2 M) P( I$ k5 F3 j" b
' K; e# K9 o6 _. Q
找个机会试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-5 14:58:08 | 显示全部楼层
这种方法不错,我们也采用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-5 22:11:15 | 显示全部楼层
很不错的方法,很值得学习,实践中总结出来的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-15 09:50:40 | 显示全部楼层
很有用,对我来说,谢谢,呵呵。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-19 13:27:03 | 显示全部楼层
不错的建议,我看我们公司的维修人员也可以用此方法解决目前的状况了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-8-23 15:31:35 | 显示全部楼层

就是有点麻烦。。。

像这样处理,还不如从根本上改变输出电路来得快。。。/ Q, p5 ]$ O$ P8 j7 J6 x$ S  x
/ `" O7 J/ L6 D3 U) q+ @2 s
我一般是修改程序,换成空余的点上去。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-9-3 22:41:30 | 显示全部楼层
一次误将220V交流电(负载为接触器)接到西门子LOGO!的24V晶体管输出端居然没有烧坏,很是意外。