08-12-3 22:369 C3 f9 a; c/ }8 [ W, I# p
| 我在飞版主,你好,今天下面的技术员问到我一个问题,就是关于隔离变压器的事情,
& w. v: Y2 E$ H' C+ q原则上来说,隔离变压器的二次侧是没有对地电压的,即使有人触摸到了二次侧的电源线,也不会有触电的危险。
- s/ K' |) J. j, Z! D$ B+ J. `$ J但是,如果设备的外壳接有接地线,和变压器一次侧的地线相连接,当设备漏电时,怎么分析这个问题呢?5 u: |2 Q% t$ o6 C
我想了很久,不敢肯定答案,所以请前辈帮忙指导,谢谢! | 今天打开电脑看到一位社友的短消息,下面简单介绍一下隔离变压器的工作原理和作用.* R. Y0 |$ d2 w6 E8 P
隔离变压器是变压器的一种,其的工作原理(见下图):当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm 5 s0 a% I6 y, U, }: O" v# `/ z
式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 Øm--主磁通最大值
5 z. I6 F9 o! \; b. a隔离变压器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。# z' n* S) |5 u8 ]. ]- b% ?
对于上面社友的问题,如果你的设备漏电,需看哪一侧漏电,如是二次侧因其任意一根电源线与地不能产生电流回路,即不形成电势,是没有危险的.但一次侧漏电时是有危险的.
( q- l+ J! s- w5 D隔离变压器还有其他作用.如其能有效的抑制从电网引入的谐波和雷击电脉冲等对系统的干扰,也能有效抑制本系统产生的谐波进入电网网络.起到净化电网的作用.还可以防止地电位扰动对数字电路产生工作失常,数据丢失等问题.采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免电网中性线不良对设备的影响.三相隔离变压器均采用三相双绕组结构,不但具有前面介绍的优点,还因其绕组间产生的电容使其具有很大的并联电容容量,能够补偿电网无工功率.! L2 V+ H8 _7 F8 W
w; y1 {/ O1 S- n7 }[ 本帖最后由 我在飞 于 2008-12-5 22:24 编辑 ] |