本帖最后由 liangquan6 于 2019-7-25 14:07 编辑
% f7 U5 _, x* N) z: t- F5 q( W C4 A7 b) _ W( O# R
1. 购买了贵州红林的插装式高速开关阀;
+ T' g0 ^. w7 x7 S8 K7 M2 j& w5 G9 d0 p2 Z- g% y$ }
2. 自己设计了阀块,想测试一下这个插装式高速开关阀的参数;9 c' q8 V0 z+ x R! Z d+ Z5 ~0 M3 O
# O3 m$ g2 ?; o/ m3 T
7 H( }- C3 h7 T3. 设计了测试液压系统;" D6 O* X4 j, G: H7 q" V
/ g/ j( f" G3 A. F+ _: Z
3 l% f T- r, V9 b m3 y) S
4. 搭建了实物进行测试;& P* G6 E4 V2 q/ e% \ e; W- G, I
; ?( R$ y( z$ S6 P% W3 g' G4 \8 t* K
$ V) `. L4 e" @
5. 问题是,高速开关阀控制口(A口)的压力读数,总是接近系统压力; l3 K k& C$ @
就好像P口直接和A口相通似的!+ N( G* z( G" x& v4 z4 l) M* }
" i# X7 R! S* \& C5 f& J
6. 我考虑的原因是,我加工的阀块在下图中画圈的部分“尺寸和形状”精度不够,导致进口压力油(P口)沿红色箭头泄漏到控制口(A口);
- D' `; s7 N- v: z4 V& P" ^, P) t. c1 X
) N; F- O1 y" h+ `
7. 我手里没有测量装置。我的判断有可能正确么?我想重新加工这个阀块,哪位朋友能助我一臂之力???# \# j f0 y( M& s$ L
5 A. Q) Q3 I9 K( H
+ h2 e+ B# t. q/ t7 \ |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
×
|