压力继电器和电接点压力表

[复制链接]
发表于 2019-1-9 21:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个东西如何选择,在20Mpa以内的系统中,进行补压控制?
  k7 a9 d; K& q1 y
回复

使用道具 举报

发表于 2019-1-9 22:18:06 | 显示全部楼层
电接点压力表是什么意思?

点评

一种特殊的压力继电器  发表于 2019-1-9 22:37
发表于 2019-1-9 22:35:40 | 显示全部楼层
两个的作用差不多,电接点压力表 要高端一点,关键是可以肉眼观察的到。
2 T! R0 t3 w+ d, y. X而且可以设置高低压。( z8 {% K# T0 |6 o2 W

) f9 z4 r: @8 w) i/ A4 x

点评

果然是高手,液压也这么明白  发表于 2019-1-31 20:17
发表于 2019-1-10 08:20:10 | 显示全部楼层
说的东西不明白,学习一下。
发表于 2019-1-13 11:57:25 | 显示全部楼层
还是用数显压力继电器比较好,网上挺多的,比压力继电器贵不了多少,相比来说既不像电接点表那么容易坏,也比普通的压力继电器调整容易
 楼主| 发表于 2019-1-13 18:29:14 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-1-9 22:35
0 g6 A  E5 D  Q# H+ J( \5 R两个的作用差不多,电接点压力表 要高端一点,关键是可以肉眼观察的到。! Z* \# M9 H8 T3 Q  ^
而且可以设置高低压。

) g. |, z/ ^) W' o' |( n0 {搞个压力继电器先用着看,从构造原理上来看,感觉这个比电接点压力表靠谱些,在工程上使用( M( ~5 O' }$ x" @0 A  U
发表于 2019-1-17 09:08:20 | 显示全部楼层
用数显电接点压力表吧,耐震精度高,用在系统补压这种频繁触发情况下很不错。其实就是压力传感器+DA转换+继电器输出,低压启动高压停止,大多用于恒压供水上。
发表于 2019-1-17 09:09:17 | 显示全部楼层
现在主要用压力控制器,稳定性好。主要看用在哪方面。: M4 J* `9 P4 D% _7 y0 t