一个变频器控制下料仓下料,检测点是下方的一条电子皮带称.用PID来控制.% X* v- J. r. M5 v  N
1 [% l9 J6 V9 _& `' E8 M* C; U
在定重量的情况下.电子皮带称是如何称重? 如何累计? 来做为PID调节的条件。当这个重量达到时,如何清空为下一次的累计做准备?电子皮带称不停,均速的!. E1 M2 ^9 K+ X$ Q  P
. B7 o5 r& Y$ o0 d& \" k
请教了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-11 10:59:45 | 显示全部楼层
皮带秤的称量有一个算法,即按照单位时间内的流量,积分成总的流量值8 r5 z+ {) l+ s6 `

3 T9 h; {. ^0 E, G) F8 [你做批次称量的时候,要有一个‘空档期’,即计算系统知道哪是这批次,哪是下批次,只有分了批次,就可以解决这问题,是过程控制问题,
( K1 h: m$ `" K2 d5 f
/ d  L6 I. r( v' d0 Z把‘批次’这个问题先解决掉,在每个批次里,积分总流量,用PID控制下料,就可以了,
 楼主| 发表于 2008-7-11 16:57:51 | 显示全部楼层
大哥,谢谢啊~!
发表于 2008-7-11 17:03:00 | 显示全部楼层
何谢之有?知识共享的时代,另外也确实没什么深入的东西。