一个下料问题---请教

[复制链接]
发表于 2008-7-11 10:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个变频器控制下料仓下料,检测点是下方的一条电子皮带称.用PID来控制.( z  V! e' R- \" M4 y7 d
) \. P' Z; {( p
在定重量的情况下.电子皮带称是如何称重? 如何累计? 来做为PID调节的条件。当这个重量达到时,如何清空为下一次的累计做准备?电子皮带称不停,均速的!( q. q) `/ Z& U8 F
6 G% |: z5 B8 G$ p0 I. d
请教了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-11 10:59:45 | 显示全部楼层
皮带秤的称量有一个算法,即按照单位时间内的流量,积分成总的流量值( e9 ~$ U( c% O* _

+ B6 l9 P  Y4 s5 m; N7 u你做批次称量的时候,要有一个‘空档期’,即计算系统知道哪是这批次,哪是下批次,只有分了批次,就可以解决这问题,是过程控制问题,- V; D5 t; W* M8 g" f% b8 ^
1 j/ N" G  }6 H, O
把‘批次’这个问题先解决掉,在每个批次里,积分总流量,用PID控制下料,就可以了,
 楼主| 发表于 2008-7-11 16:57:51 | 显示全部楼层
大哥,谢谢啊~!
发表于 2008-7-11 17:03:00 | 显示全部楼层
何谢之有?知识共享的时代,另外也确实没什么深入的东西。