2个200smart系列PLC,替换产品

[复制链接]
发表于 2018-9-14 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设备使用的是西门子200smart系列plc共2个,现在需要换掉这个plc换成1个,并增加伺服机构重新编程,辅助设计人员建议更换1200系列,但是目前公司只有300、400系列的plc能否更换,更换后原来的相关配件能用不。
8 e5 k0 }) `, u
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 14:48:28 | 显示全部楼层
问问西门子的销售,输入输出模块能不能匹配,还有电源,我也不懂,你们库房如果有富余的就都换成300系列的,400的就没必要了,奢侈了。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:08:01 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2018-9-14 14:48. D* z5 N2 e/ W$ [
问问西门子的销售,输入输出模块能不能匹配,还有电源,我也不懂,你们库房如果有富余的就都换成300系列的 ...

% }  w8 i2 U0 m9 L; K反正有的是,能换就行,主要是只采购一个有点忧伤

点评

好吧  发表于 2018-9-16 13:11
发表于 2018-9-14 21:32:48 | 显示全部楼层
将原来S7-200的控制器换成S7-300,那么程序得重新编写,这两个编程软件环境是不一样的。# |$ {( }3 o% @. p2 i4 U
6 x) K  }4 [9 z7 @- \8 e  \4 @" U
S7-1200和S7-300区别也比较大,它是介于S7-200 和S7-300之间的产品。用S7-300应该可以代替,但是有些浪费了,这是做比较复杂的系统的控制器。你的辅助设计人员给你的建议也没错,从经济性和你的适用性上比较合适,可能也够你的控制系统用。
- ?# K  Z  I& n4 P+ w, l: d3 Y+ W" v$ {% j
你先把要做的系统控制参数的点数统计下来,有多少数字量、有多少模拟量和你的控制要求整理出来,找西门子的客服去问,他们最了解他们的产品,能给你最专业的回答。交流过程中,你也能学到更多的知识。
发表于 2018-9-18 11:44:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-14 21:32
1 X5 d4 Y. I% |, r  h7 w将原来S7-200的控制器换成S7-300,那么程序得重新编写,这两个编程软件环境是不一样的。: }8 c) S/ X# E% ^2 |% M2 T& j" b5 d0 `

( ]4 O7 @3 L- Y5 _' l9 hS7-1200和S7-30 ...

; w5 |" E$ V8 S, {/ U请问你的工作具体是什么啊?我看你既做结构设计,又做电器控制,还做采购,,有点懵,,,