找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3172|回复: 5

2个200smart系列PLC,替换产品

[复制链接]
发表于 2018-9-14 14:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前设备使用的是西门子200smart系列plc共2个,现在需要换掉这个plc换成1个,并增加伺服机构重新编程,辅助设计人员建议更换1200系列,但是目前公司只有300、400系列的plc能否更换,更换后原来的相关配件能用不。
: P  Y$ ^. U, d  o' f
回复

使用道具 举报

发表于 2018-9-14 14:48:28 | 显示全部楼层
问问西门子的销售,输入输出模块能不能匹配,还有电源,我也不懂,你们库房如果有富余的就都换成300系列的,400的就没必要了,奢侈了。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:08:01 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2018-9-14 14:48. N, H- b$ M0 u: _3 [- B
问问西门子的销售,输入输出模块能不能匹配,还有电源,我也不懂,你们库房如果有富余的就都换成300系列的 ...
2 L( B- B8 v, N- j0 F
反正有的是,能换就行,主要是只采购一个有点忧伤

点评

好吧  发表于 2018-9-16 13:11
发表于 2018-9-14 21:32:48 | 显示全部楼层
将原来S7-200的控制器换成S7-300,那么程序得重新编写,这两个编程软件环境是不一样的。" L# {* H" I# n5 ~& i

4 Q% Y/ A) c) G4 a1 ES7-1200和S7-300区别也比较大,它是介于S7-200 和S7-300之间的产品。用S7-300应该可以代替,但是有些浪费了,这是做比较复杂的系统的控制器。你的辅助设计人员给你的建议也没错,从经济性和你的适用性上比较合适,可能也够你的控制系统用。
! `" \. m) S9 |
0 O: `1 Y& v% u6 Q* [你先把要做的系统控制参数的点数统计下来,有多少数字量、有多少模拟量和你的控制要求整理出来,找西门子的客服去问,他们最了解他们的产品,能给你最专业的回答。交流过程中,你也能学到更多的知识。
发表于 2018-9-18 11:44:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-9-14 21:32+ n, C, o1 V" S) c2 @4 `1 m
将原来S7-200的控制器换成S7-300,那么程序得重新编写,这两个编程软件环境是不一样的。
+ }- m- @5 V5 \; b6 P: y6 v+ p- ?1 I1 w# T/ v4 {
S7-1200和S7-30 ...

9 m6 x+ S' R2 a5 Z请问你的工作具体是什么啊?我看你既做结构设计,又做电器控制,还做采购,,有点懵,,,' f; O) r5 _  M
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-21 14:46 , Processed in 0.073518 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表