找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3567|回复: 11

关于化工管道的问题~

[复制链接]
发表于 2018-8-8 11:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个工艺管道需要设计,布置如图所示( S6 y# }- v# h: a7 ^

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-8 11:05:38 | 显示全部楼层
管道内的介质是高温沥青。0 j" Z2 w2 i' g/ {
主要问题有两个,请求大神指点迷津~5 i* B- f; a6 ^% s. N% ?" H, n9 ?- J7 {
1.关于图中那个裤裆叉三通,有没有更好的解决方案,能帮助减少压力损失。
. I, F7 m: X- J8 x% I2.管道C是DN50的,到三通那里开始分流了,目的是想让管道A、管道B流进搅拌仓的量是一样的,那么管道A、管道B是不是该选择DN25的管子?
发表于 2018-8-8 11:07:11 | 显示全部楼层
有这个图就能完成。

点评

这是我自己想的思路,不知道对不对,请教前辈指点下。。  发表于 2018-8-8 11:08
发表于 2018-8-8 11:14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 程绍硕 于 2018-8-8 11:15 编辑
1 T3 K* I7 S$ d& I- l" b
! B5 w: M: Y5 O3 n& b2 G+ o+ E9 I .
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-8 11:28:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2018-8-8 12:31 编辑
6 z5 _3 I7 r- |" g) c/ R9 v
4 ?& B7 J: p* p, P" v管道以设备中心线镜像路线短了好多,Ⅴ叉改Y叉可否?C顺时针转90度,让分叉前面的直线越长越好!

点评

谢谢指点,我觉得交叉的地方确实要有个直段。  发表于 2018-8-8 13:38
发表于 2018-8-8 11:32:16 | 显示全部楼层
流体的没搞过
4 m- {+ K3 j  s. \" v8 i1 ?7 I' A  B& S5 }* \: G
不知道在那个三叉三通的位子加一个小点的物料罐能不能起点作用
. U7 s, i5 @4 x5 J
" n: U) ^& {6 }- S
发表于 2018-8-8 14:23:04 | 显示全部楼层
管路中,分叉后支路截面积的和=分叉前主路的截面积。C已确定,可推算A、B支路管径* c6 A( e' Y4 U8 a3 t* s( a

点评

谢谢!!  发表于 2018-8-8 14:43
发表于 2018-8-10 22:48:52 | 显示全部楼层
三叉那个地方用三通分叉,2个支路流量总和等于干路物料流量,支路和干路流速相等,即可计算出支路的管径。d=[(4*Q)/(3600*π*v)]^0.5

点评

多谢大神!~  发表于 2018-8-16 09:39
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-9 16:04 , Processed in 0.063525 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表