发表于 2018-8-8 11:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个工艺管道需要设计,布置如图所示) u/ H. X8 A  l, Q! G0 ~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-8-8 11:05:38 | 显示全部楼层
管道内的介质是高温沥青。
/ e3 t% N% g8 o8 t; @$ y主要问题有两个,请求大神指点迷津~
( h; X6 n. v! p  _, K9 c9 _7 z  D1.关于图中那个裤裆叉三通,有没有更好的解决方案,能帮助减少压力损失。, {; C8 O+ \) }. v; a# d
2.管道C是DN50的,到三通那里开始分流了,目的是想让管道A、管道B流进搅拌仓的量是一样的,那么管道A、管道B是不是该选择DN25的管子?
发表于 2018-8-8 11:07:11 | 显示全部楼层
有这个图就能完成。

点评

这是我自己想的思路,不知道对不对,请教前辈指点下。。  发表于 2018-8-8 11:08
发表于 2018-8-8 11:14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 程绍硕 于 2018-8-8 11:15 编辑 ' i- X/ w& ]" z. e+ W
0 d( _; w$ d3 r# s# U! f
.
回复

使用道具 举报

发表于 2018-8-8 11:28:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2018-8-8 12:31 编辑
/ J5 f, r% ?% g5 T$ c* z7 Z/ O! O! k+ C, y. s2 t% D
管道以设备中心线镜像路线短了好多,Ⅴ叉改Y叉可否?C顺时针转90度,让分叉前面的直线越长越好!

点评

谢谢指点,我觉得交叉的地方确实要有个直段。  发表于 2018-8-8 13:38
发表于 2018-8-8 11:32:16 | 显示全部楼层
流体的没搞过
6 Y- _8 E$ r2 C: ~% q+ n/ ]/ n- }; d9 H% M: `" f: Z, S
不知道在那个三叉三通的位子加一个小点的物料罐能不能起点作用
4 h( @# G# P& A1 m  h
" U* k% p6 Z# i* ~! a& y1 q
发表于 2018-8-8 14:23:04 | 显示全部楼层
管路中,分叉后支路截面积的和=分叉前主路的截面积。C已确定,可推算A、B支路管径
. {) k: N6 c: }7 o& n: ?6 Y5 t5 f

点评

谢谢!!  发表于 2018-8-8 14:43
发表于 2018-8-10 22:48:52 | 显示全部楼层
三叉那个地方用三通分叉,2个支路流量总和等于干路物料流量,支路和干路流速相等,即可计算出支路的管径。d=[(4*Q)/(3600*π*v)]^0.5

点评

多谢大神!~  发表于 2018-8-16 09:39