发表于 2008-6-18 14:36:16 | 显示全部楼层
一般来说,接近开关的作用是反馈,重复定位精度是不可靠的,最好还是用机械挡停比较好。
发表于 2008-6-22 16:38:59 | 显示全部楼层
我自己组装的数控车床回原点是用接近开关的,怪不得车削精度经常乱变看来是不好的了。
发表于 2008-6-24 22:42:25 | 显示全部楼层
楼上的,你牛,自己组装数控!
发表于 2010-7-3 10:54:31 | 显示全部楼层
重复定位精度如何!有没有0.1的重复定位精度的接近开关
发表于 2010-7-3 12:46:51 | 显示全部楼层
接近开关的定位精度是比较差,一般在mm级的都能满足。
发表于 2010-8-4 16:52:53 | 显示全部楼层
接近开关和控制精度没有明显关系,最主要的是执行机构的反应速度,举个例子接近开关的开关相应频率200KHZ而执行机构的相应速度只有1KHZ.1/200000秒 开关能有反应,执行机构能有反应吗。
发表于 2014-11-20 16:30:56 | 显示全部楼层
fsq361 发表于 2010-7-3 10:54 4 L& F+ Q; w3 h6 X2 Z
重复定位精度如何!有没有0.1的重复定位精度的接近开关
, D! j7 D* N7 L
有!7 f  `$ [! v4 p, N
是磁性的,而且要搭配特定的磁铁使用
0 ?8 _" Z( \0 `' K3 s# @
发表于 2015-1-11 16:50:48 | 显示全部楼层
邢威 发表于 2008-4-12 13:04
9 W& h- y4 n# D: t近接开关,定位精度如何?---请教% a* {% _9 j/ F: k8 O. A6 ~' A" i! M# |
数控机床上的自动对刀仪该用哪能种传感器,重复精度至少1微米,用接近开关 ...
* Q2 m, O4 A& n" l% F  l4 ?' }
我们一般用接近开关来检测动作是否到位,也就是说,只能检测到被测物体到位或者没到位,只是有和无的说法。  O2 ^4 k% f& s# e: ]
这是我对接近开关的理解,,,,
! Y4 s0 y4 K8 @. e. }4 r$ D
发表于 2015-1-11 19:40:20 | 显示全部楼层
所谓接近开关的重复定位精度应该跟其反馈信号的传递速度和感应范围的稳定性相关,如果每次信号反馈时间相同,而且感应范围是恒定的,那就意味着接近开关的重复定位精度没问题.
5 m% f* ~- r, J2 X; R, U# Y2 q机器的重复定位精度除了与接近开关的精度有关外,更主要的还是取决于执行元件的精度及控制系统的效率.
发表于 2015-1-12 10:27:09 | 显示全部楼层
同问啊,我也想知道怎么提高寻零定位的精度。