找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4404|回复: 7

西门子810D的系统,机床是新买的,就是回不了参考点/?为什么?

[复制链接]
发表于 2008-3-25 19:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子810D的系统,机床是新买的,就是回不了参考点/?为什么?$ g  Q0 M) x& w9 D+ q8 {
请赐教???
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-3-25 19:28:51 | 显示全部楼层
台湾欧马集团MVC C850的机床
发表于 2008-3-26 21:56:12 | 显示全部楼层
请描述当执行回参考点命令时候有什么现象产生,是没有任何动作还是回参考点不准确?
发表于 2008-3-27 14:23:49 | 显示全部楼层
应该会报警吧?没有出现什么提示那?
! V" K* J4 @8 S( _QQ:343222357本人菜鸟一根
发表于 2008-3-28 11:20:58 | 显示全部楼层
得看是什么编码器。要是绝对编码器的,那回零是要改参数的。! r- x, l( P6 M, g8 C8 A
要不是,一般考虑零点开关是不是能正常触发和脱开。( |# h6 {. [# P/ D
楼主还是要仔细描述一下现象,另外仔细看说明书。
发表于 2008-4-18 20:51:03 | 显示全部楼层
找机床售后服务啊?
; j- r) A7 S- N9 i- O% b/ v你们验收的时候怎么不仔细验收啊? 要懂得利用自己的权利哦
发表于 2008-4-18 21:44:10 | 显示全部楼层
是地
发表于 2008-4-19 09:56:45 | 显示全部楼层
西门子810D的系统用的编码编码器,不用回参考点