泵的正确布置方法

[复制链接]
发表于 2008-2-18 09:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、泵的布置方式- e7 I6 P* e: C# ?! r$ G
1 l6 p- ^8 a: x$ G) j8 L7 m
    (1)露天布置
5 F! t6 z, B" U    一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。5 T; T' N9 @+ j) m, b3 a
    (2)半露天布置8 k; C1 M9 J% T" q. l+ O5 Q2 k) p
    半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。
; B# T# `' p, u; p% Q4 ?    (3)室内布置
) F, v8 Q5 s- h! O. [    室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。4 ?5 @7 `  m* T! ?

" W$ Y/ `( @/ H- b7 ~二、泵的布置要求
" A7 F9 q0 B9 u6 g8 Y% ^
( H! M2 g  {6 h" s' G    (1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。
' G, p+ k$ `4 ^" K) G% \/ m    (2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。
* }. ~; L3 m  D/ T3 d# `    泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。4 d' e' o6 l8 ?, U( P, @4 I
    蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。
" F4 a& r- u; k0 E4 [    立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。
5 d3 \: ~6 N# G. W    管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。# j9 C4 r7 n6 p% ~9 |! v
) o! D5 K; {" s1 v3 O8 ?5 e8 c" B
三、泵的安装间距
: m9 D2 i/ S+ i, H/ ]1 l- ?- c% l1 T1 k- D% m( \/ p9 N) y
    两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。