一、泵的布置方式' m; ~. C, ~$ `4 S
1 `; a1 }6 \. h* o% L (1)露天布置' c# C% n) q2 R
一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。4 ]4 A' r7 _3 N' Y7 C+ A
(2)半露天布置" L6 X, V& J4 e1 Y
半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。
5 K8 w; c6 |& a6 S/ j0 f7 X7 m4 y* C) n (3)室内布置
/ I; G( o6 s5 r: K- Y5 ^ 室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。, L& j, o _; a) C6 \
' r( K+ `+ j' F% w0 O二、泵的布置要求5 r- p1 Y7 f; |+ L4 s# [' T- ^
' Z8 r. G6 l/ K' F- F
(1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。
y( m1 D' I$ h6 f( w# l' Z, V! J (2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。
! n% I+ j9 M+ [ 泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。( o5 j& Z" ~3 E! E5 {2 z6 F
蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。' \; C. `: U2 _+ ^& G2 p W# E
立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。
" ?" n/ R7 x& q$ `7 o 管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。" b# I! _# X: v( r: a9 B8 s5 ]* a
2 r& ^ K* |- Y6 v
三、泵的安装间距/ {3 c' `0 h- w5 o) ?1 E
1 c# J# f i$ O9 u7 Y7 b
两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。 |