发表于 2008-2-18 09:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、泵的布置方式8 S" f! I) K4 U  \) V- h" c; b
1 R6 Z# u3 t6 V  @5 y5 l
    (1)露天布置+ v5 _+ D0 }2 G" A( M9 i2 i
    一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。
1 T- J& L3 f4 B+ ]& \    (2)半露天布置; s9 c; O/ T2 S; r
    半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。
- _& k* @4 e6 _1 y8 h    (3)室内布置
- z; H" ]' }" P( n    室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。* F5 M( @, n1 C0 V$ f2 n, U

5 [5 d2 ~7 R& Q1 v二、泵的布置要求: P$ Y1 l; D( {5 ~& m
( m  |2 ^* H4 d3 [* _% F/ {0 Z5 A
    (1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。) N+ U6 u6 |3 ^" j2 N
    (2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。# Y1 ~' c6 s  r2 b
    泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。
3 J, G6 c" {8 k9 R; R    蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。! u) |( N) |, o" [% f+ E% }
    立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。
2 |  u' r) m4 _; u    管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。
' X) ?5 l1 m$ B; u! ?) l/ I3 j# z. I, N' i& i
三、泵的安装间距
2 {. l7 r: h  w# ~# b) P0 Y
6 G9 j! L+ D. J, p* T    两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。