    鼓风机的工况调节装置是安装调风门调节鼓风机流量以改变工况点,而鼓风机变频调速也是通过改变风机转速,而改变风机流量,变频调速和调风门是不是不能同时存在?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-13 01:02:24 | 显示全部楼层
可以阿,看PID 要求。$ v! u$ N$ d' T; ]  j% C* W6 T
如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。
. A! }( ~' |4 O" W8 {# A2 @5 G# Y$ i
如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。
* g$ q6 h4 {! H  j
& p1 g9 E' [# m! K& V1 s[ 本帖最后由 空山大禅师 于 2007-12-13 01:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-13 11:50:29 | 显示全部楼层
原帖由 空山大禅师 于 2007-12-13 01:02 发表 : q  B! R8 H5 e
可以阿,看PID 要求。
2 n! f& R; \) I如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。; j- ]9 m2 a1 e

8 m& I9 A& t) j如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合 ...
9 f$ A" g/ J6 `2 V# E3 o

2 J; M0 g1 E1 ?0 ~% L- m/ Y( V, i+ w$ c& P4 \2 w. w0 T- G! _
好象有点明白了,6 ]" Q7 K# i$ e
风机变频器是用来调节稳定风机流道的系统压力(风管入口压力),风门用来调节负载压力(风管出口压力),控制对象不同。在风管流道中还会有风管的管网阻力.& Z; F$ W  O+ f* D) m, w3 e
# h* h/ s  x$ b/ \* J9 q
针对风门慢,变频器快,类似电源稳压器。如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。
$ h  h3 v9 s) {/ T该怎么理解?
 楼主| 发表于 2007-12-31 14:59:21 | 显示全部楼层
补充一下:风机变频是工频时靠调风门即流量调节装置,变频靠调频率
发表于 2009-5-26 10:35:54 | 显示全部楼层
变频是单个调风的,只针对一个使用设备。而风门可用于多个用风设备,根据设备的用量大小来控制风量。
发表于 2009-7-2 17:20:01 | 显示全部楼层
如果变频风机只用于一个设备,风门就没有必要。我们就是这样用的。
发表于 2009-7-26 22:58:48 | 显示全部楼层
风机工况由系统决定,我想应当变频器够用。
发表于 2009-11-16 22:37:16 | 显示全部楼层
变频器控制精度更高,0 W# Z: ^: p! n
而且可以节能。