鼓风机变频调速后,还需要调风门吗?

[复制链接]
发表于 2007-9-14 21:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    鼓风机的工况调节装置是安装调风门调节鼓风机流量以改变工况点,而鼓风机变频调速也是通过改变风机转速,而改变风机流量,变频调速和调风门是不是不能同时存在?
回复

使用道具 举报

发表于 2007-12-13 01:02:24 | 显示全部楼层
可以阿,看PID 要求。
: x9 I" M, n' c7 U# I0 W! ~如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。
& [6 @3 `: N$ t- g, B# \
! Y% M- F% R8 H% ]+ u* S& p如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。! ?, n7 p+ ?! ]: y0 f6 [7 Z( Y0 F

4 A& e. P4 d% O/ u$ I[ 本帖最后由 空山大禅师 于 2007-12-13 01:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-13 11:50:29 | 显示全部楼层
原帖由 空山大禅师 于 2007-12-13 01:02 发表
% o5 @2 b2 M5 q+ H* }3 A可以阿,看PID 要求。3 N, U8 P) G6 E/ X  x
如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。3 @( t, y0 F2 Y5 b* F( f% ^/ @5 J
% ~( }) v8 K3 P  e+ F1 Y
如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合 ...
$ i1 S) `/ O- v3 q3 k. y

5 @0 V3 Z7 B: l  k. ^. `
" C9 v( M  \: e- a) U好象有点明白了,
; A. l  }: A8 y! C风机变频器是用来调节稳定风机流道的系统压力(风管入口压力),风门用来调节负载压力(风管出口压力),控制对象不同。在风管流道中还会有风管的管网阻力./ D' ]0 D4 x! J2 q. F2 h1 `
2 ^  e4 b! E0 G- n7 C  }$ E/ h& O
针对风门慢,变频器快,类似电源稳压器。如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。
) x1 g0 t& r' H3 D9 E1 m该怎么理解?
 楼主| 发表于 2007-12-31 14:59:21 | 显示全部楼层
补充一下:风机变频是工频时靠调风门即流量调节装置,变频靠调频率
发表于 2009-5-26 10:35:54 | 显示全部楼层
变频是单个调风的,只针对一个使用设备。而风门可用于多个用风设备,根据设备的用量大小来控制风量。
发表于 2009-7-2 17:20:01 | 显示全部楼层
如果变频风机只用于一个设备,风门就没有必要。我们就是这样用的。
发表于 2009-7-26 22:58:48 | 显示全部楼层
风机工况由系统决定,我想应当变频器够用。
发表于 2009-11-16 22:37:16 | 显示全部楼层
变频器控制精度更高,