控制回路的触点是否需要灭弧

[复制链接]
发表于 2017-3-22 20:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个学期学工业电气控制,选了一个自己机械学院的版本,一个电气学院的版本,机械的老师说控制回路中的触点不能画成带灭弧的,电气的老师说要,感觉很奇怪。去做试验的时候也是看到接触器上只有主触点加了灭弧盖,所以想问问各位大侠,在实际工作中究竟是怎样的呢?
+ n8 B6 F3 u1 u0 E4 q& t. @" K! t
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-22 20:50:59 | 显示全部楼层
电流不大不需要的吧
发表于 2017-3-22 20:56:27 | 显示全部楼层
要不要灭弧,看电流大小。还有交流还是直流。看开断时能量对触电的损害程度。 同样电流大小,直流要比交流难开断,开断时能量大很多。; x# A) f* [8 B- Z& q3 H* G2 ]
发表于 2017-3-23 09:42:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-3-23 09:53 编辑
  ]; j, O7 q  I
9 @" [- K9 ?3 ]5 D* S7 w0 P灭弧盖是扣在主触点上滴,断电产生电弧是和线路上负载有关,一般控制电路负载小,电弧小,危害小,通常是没有灭弧装置滴,让按钮开关等
" H$ Y. h: i$ v; h7 F) y: S
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:38:24 | 显示全部楼层
pengjc2001 发表于 2017-3-22 20:56
; q5 z$ l. l4 y要不要灭弧,看电流大小。还有交流还是直流。看开断时能量对触电的损害程度。 同样电流大小,直流要比交流 ...

9 m. M+ |* ]9 E- w! V) D谢谢指教!! T2 I6 C9 ?5 Q! i. Y
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:38:59 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-3-23 09:427 w/ C* H, ^5 Z3 z  u
灭弧盖是扣在主触点上滴,断电产生电弧是和线路上负载有关,一般控制电路负载小,电弧小,危害小,通常是没 ...

+ U* h: C- z9 Z8 i. o4 ^) e/ \那看来是不用加了,谢谢指教!
6 T+ O3 K4 n, o# \; E, N( d
 楼主| 发表于 2017-3-23 13:39:16 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2017-3-22 20:50
2 W, Z& @1 ?' ]7 ^# |电流不大不需要的吧
& A7 @  t2 ?$ Y5 C
学到了,谢谢!