1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。 ) l- C: k$ n- r! }3 e$ q2 Z* J) J
2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。 ' s( X. G" ?- D' C
3、发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。 9 t) f4 e$ r" _1 @2 l1 i! i9 L
4 |7 `8 h$ C. T! h: h
4、发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。 + |7 y! F' d1 y6 V# Y
5、发电机额定功率因数为(0.85)。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。
. C6 h7 c0 s$ Z# e0 v6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。
3 Z6 `& w/ k J& S. w, c% x7、发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5MΩ)。
$ \5 z: ^5 _8 O4 O8、定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。 ) m8 j A0 [- ^5 A
9、发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。 5 X* r. a/ d; e# k
10、6KV电动机测量绝缘应使用(2500V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。 * w5 x+ q2 G4 f1 {7 S1 }/ o
11、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。
! ?0 Z! n; T" r! `/ [ g& g: ^0 G0 y12、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3~1/5)倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。
& E7 _: L( j f' P+ n L9 p# l13、电动机可以在额定电压下,电源频率(±l%)变化内运行,其额定出力不变。 6 B/ I' \% X+ c8 F
14、主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过(60)分钟。 7 E0 w9 H+ [& @* Y
15、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。
- `& ~& [/ X3 u! v16、油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。 2 e8 ]. H# R' O" j6 N+ t6 |
17、瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。
$ \( \) K( a0 U3 U18、强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。
$ T8 K& B$ _* n# H% {, |19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。 # x$ l. v# {- L; N0 G; g9 c, ~+ x
20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备变中性点一般(直接)接地。
% f9 d& b9 G4 P! L4 n a3 Y% E21、6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是(小车开关在合闸状态时,不能移动)、(接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入工作位置)、(开关在工作位置时,不能合上接地刀闸)、(接地刀闸不合,不能打开开关柜后挡板)。
. a) E4 Q% f& N L22、所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。 # u) Z" c4 w) H: ^$ g& x
23、合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。 1 t1 m) F5 B( u" Q$ W' {
24、如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。 25、在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV、电流在(70A)以下的环路均衡电流。 ' \2 c! F$ K; s9 M/ {
26、电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。 h$ ~3 x5 H# O( c+ u/ z
27、在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。 " o6 f$ X9 ~" B- R3 `
28、380V以下交、直流低压厂用电动机用(500)V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5)MΩ。
& I' o. u/ i* i) J, c29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。 3 x) T* F8 A4 w" R1 |+ u! g2 M
30、发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。 ; j2 o8 n9 E% m4 v n2 f4 q- d3 ^0 B$ u
31、发电机定时限负序过流保护反映发电机定子(负序电流)的大小,防止发电机(转子表面)过热。
, k! m. T) G7 W, X4 ~4 g: T32、发电机的P-Q曲线上的四各限制因素是(定子绕组发热、转子绕组发热、定子端部铁芯发热、稳定运行极限)。 " ?+ P8 U( z K$ t5 k$ K* V, J
33、发电机逆功率保护,用于保护(汽轮机)。
/ q$ y0 n0 ~2 A* N( r* @34、装设接地线的顺序是先装(接地端),后装(导体端)。 * ^9 z% X; Q3 V6 t
35、在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。
: }9 M8 d; d1 N3 r; z36、交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3 V' B- d! l1 v6 k
37、设备不停电的安全距离,6kV规定为(0.7)m,110KV规定为(1.5)m,500KV规定为(5)m。
; n3 A! u0 i1 U' `$ t38、发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、(绿色)、(红色)分别表示A相、B相、C相。
$ U$ |+ H( b1 a, Z6 [' S8 s7 G39、设备对地电压在(250)伏以下为低压设备,因此我们常说的380V厂用电系统是(低压设备)。
; l3 j4 q `* Q) W9 [ }40、发电机正常运行时,定子电流三相不平衡值一般不能超过定子额定值的(10%)。 ; H; r6 Q, B5 N; A
41、相差动高频保护的工作原利用(高频)信号来比较被保护线路两端的电流(相位)。 4 q9 Z- z, O. n, C& g
42、发现隔离开关发热时,应降低该设备(负荷)至不发热为止,并加强该处的通风降温,如发热严重应(停止)该设备运行后进行处理。
9 x4 c2 h$ ]) K! @. F1 D43、水内冷发电机定子线棒层间最高和最低温度间的温度差达(8)℃或定子线棒引水管出水温差达(8)℃时应报警并查明原因,此时可(降负荷)处理。 4 q+ b, V( h5 @
44、水内冷发电机定子线棒温差达(14)℃或定子引水管出水温差达(12)℃,或任一定子槽内层间测温元件温度超过(90)℃或出水温度超过(85)℃时,在确认测温元件无误后,为避免发生重大事故,应立即(停机),进行(反冲洗)及有关检查处理。
f: U7 V. E# m+ Q45、正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 4 t, k, I8 d5 a
46、在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔霍夫(笫一定律)。
' A0 ]. @" O9 B; _9 q! J- l47、从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 ; z [, C. s) Q; y+ o- y$ ^
48、在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。
6 s* P/ X4 I% H K3 ?% T; x49、在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于电流。
1 X0 Y+ p$ r+ s' ]" e50、在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率,降低(系统电压)。 : C# Z( @: R& x# _; F. \
51、在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相电压。
+ D1 u- ~0 f" U3 G52、对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。
; u- A c; \. M# Q53、对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。
+ {. T& a$ c4 W: i# w. I5 d54、在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧或其他较小阻抗的一种非正常连接。 . H' E _8 y6 N3 }
55、蓄电池是一种储能设备,它能把(电)能转变为(化学)能储存起来;使用时,又把(化学)能转变为(电能),通过外电路释放出来。 , N& l5 n( J9 a% ]2 m( U: A
56、导体电阻的大小,不但与导体的(长度)和(截面积)有关,而且还与导体的(材料)及温度有关。 & `& k8 N9 ]1 b
57、在闭合电路中,电压是产生电流的条件,电流的大小既与电路的(电阻)大小有关,也和(端电压)大小有关。 * r8 U/ v( w( }* Y5 @
58、在串联电路中,负载两端电压的分配与各负载电阻大小成(正比);在并联电路中,各支路电流的分配与各支路电阻大小成(反比)。
& A( R, {3 m, g$ u59、当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。
- G$ u# V9 x/ k% y60、导体通电后,在磁场中所受电磁力的方向由(左手定则)确定,而导体在磁场中做切割磁力线运动时,产生感应电动势的方向由(右手定则)确定。 1 Z9 _) @6 o7 ?* \1 z' I2 H7 Y R( r
61、交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单位名称是(赫兹),单位符号用(Hz)表示。 $ i& V5 J# R. D2 e4 j, N+ T# }
62、正弦交流电在一个周期中、出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值,也称(幅值)或(峰值)。
2 |9 K8 L5 N* ~5 P63、交流电的有效值等干最大值除以(√2)。
3 l) r% O/ U r; Z64、在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的,而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。
- {! l: O$ h/ e; x4 M5 Y' M65、在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系是线电流等于(相电流)。 8 \5 f9 y6 R" p) }6 I6 }
66、通过一个线圈的电流越大,产生的(磁场)越强,穿过线圈的(磁力)线越多。 6 r& t4 `7 I8 N; \# ?6 P; o; G
67、载流线圈能产生磁场,而它的(强弱)与载流导体通过电流的大小成(正比)关系。
: t. b( V0 i% N' ~: G6 @& j68、三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(√3)倍的相电压。 5 [/ H) p: T! @6 P% s0 }
69、电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 * o* `+ z M: u7 ?' w: S
70、短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 8 R# A/ G' m* x; W
71、电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的电动力作用,以及具备足够的热(稳定)性。
' }' c/ l- G4 D- O6 y2 _/ J72、变压器是依据(电磁感应)原理,把一种交流电的电压和电流变为(频率)相同,但(数值)不同的电压和电流。 0 n: p, F0 m/ E
73、感应电动机原理就是三相定于绕组内流过三相对称交流电流时,产生(旋转)磁场,该磁场的磁力线切割转子上导线感应出(电流),由于定子磁场与转子电流相互作用,产生电磁(转矩)而转动起来。
3 Y# a; v1 L% c ?6 B1 r# _74、铜线和铝线连接均采用转换接头,若直接连接,铜、铝线相互间有(电位差)存在,如连接处有潮气水分存在,即形成(电离)作用而发生电腐蚀现象。
' X" k; i3 {) \. _9 y75、在输电线路附近,如果放置绝缘物时,就会产生(感应)电荷,这种现象称为输电线路的(静电)感应。
/ c6 ?" K- l) b/ D @, Q9 J: y7 ?# B76、六氟化硫(SF6)是一种(无色)、(无臭)不燃气体,其性能非常稳定。
$ n' \; i/ f4 |/ O' h R0 Z. P0 |77、蓄电池在电厂中作为(控制)和(保护)的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。
$ J, x7 s) r) O3 p2 r7 S0 f( Y78、蓄电池的(正)极板上的活性物质是二氧化铅,(负)极板上的活性物质是海绵状铅。
3 b/ Z5 X, ^0 s/ g0 d/ z79、一组蓄电池的容量为1200AH,若以100A的电流放电,则持续供电时间为(12小时)。
9 T; [8 t- K7 v5 [+ w- d; @80、在正常情况下,电气设备只承受其(额定)电压,在异常情况下,电压可能升高较多,对电气设备的绝缘有危险的电压升高,我们称为(过电压)。
7 r& e3 }2 d: I* f4 F81、电力系统中,外部过电压又称为(大气)过电压,按过电压的形式可分:(直接)雷过电压、(感应)雷过电压。 * ?- |( k! |& q s' I5 i
82、电力系统中,内部过电压按过电压产生的原因可分为:(操作)过电压,(弧光接地)过电压,(电磁谐振)过电压。
& X* Q5 U- H3 W6 I- e( j8 F83.兆欧表的接线柱有L、E、G三个,它们代表的意思是 (线路)、E(接地)、G(屏蔽)。
6 G3 [# D. }) ]8 {, h9 M84、在测量电气设备绝缘电阻时,一般通过测吸收比来判断绝缘受潮情况,当吸收比大于1.3时,表示(绝缘良好);接近于1时,表示(绝缘受潮)。
' {( N7 X: W9 d. e85.万用表的表头是万用表的主要元件,它是采用高灵敏度的(磁电)式的直流(电流)表。
8 H0 i) W# X( z9 v9 `9 }86.断路器的用途是:正常时能(接通)或(断开)电路;发生故障时,能自动(切断)故障电流,需要时能自动(重合),起到控制和保护两方面作用。 % z" a3 }5 f; d7 m/ |2 Z
87、断路器内油的作用是(灭弧)、(绝缘)。
7 }! F8 s+ k I3 r8 s+ ^) I88、高压隔离开关的作用是 1)接通或断开(允许)的负荷电路;(2)造成一个明显(断开)点,保证人身安全;(3)与(断路器)配合倒换运行方式。 ! a4 I5 l! n8 O
89、高压隔离开关的绝缘主要有:(对地)绝缘;(断口)绝缘。 90、发电厂的一次主接线应满足,(安全)可靠,(方式)灵活,(检修)方便的要求。 / D" u4 }: ^. k7 E
91.电压互感器其二次额定电压一般为(100)V,电流互感器的二次额定电流一般为(5)A。 8 Y# f2 v7 Y1 q( X7 V" m9 J
92、绝缘材料具有良好的(介电)性能,即有较高的(绝缘)电阻和耐压强度。
& T3 P P% [; A6 z0 o$ w93、人们把自然界中的物质,根据其导电能力的强弱分类为(导体)、(半导体)和(绝缘体)三类。 / Z/ h- ~+ M# D6 Q) B: X
94、带电体互相靠近时,就会有力的作用,带同性电荷的物体靠近时作用是(互相排斥);带异性电荷的物体靠近时作用是(互相吸引)。 & x' w' O- H2 ^; x3 F' X ]
95、当两个线圈分别由一固定端流入或流出电流时,它们所产生的(磁通)是互相增强的,则称两端为(同名)端。
1 `0 ]- Q8 i4 c- }96、电容元件对(高频)电流所呈现的容抗极小,而对(直流)则可视为开路,因此电容器在该电路中有(隔直)作用。 % o1 D4 N) G9 a- C; [
97、有功功率的单位用(瓦特)、无功功率的单位用(乏尔),视在功率的单位用(伏安)。
5 {$ U$ c" ~5 @2 L" {98、在单相电路中,视在功率等于(电压)和(电流)有效值的乘积。
6 O7 `* k3 i v- @! n/ h99、为了增加母线的截面电流量,常用并列母线条数来解决,但并列的条数越多,其电流分布越(不均匀),流过中间母线的电流(小),流过两边母线的电流(大)。 $ C7 T3 P* E0 B* a2 i% }1 A* R$ _+ }
100、断路器按灭弧介质可分为:(气体)介质断路器、(液体)介质断路器、(真空)断路器等。
' W# z) @( M5 _ |