 楼主| 发表于 2016-10-31 21:09:14 | 显示全部楼层
火车司机1667 发表于 2016-10-21 10:06
% L) B  [, l1 U7 B: v% V如果不是精准定位的话一般是两用的,如果要精准定位接近开关一般只用来检测
! }3 j' [5 U. u0 T
当工作需要分辨出来,该如何确认这个开关起的是定位作用还是仅仅是起到检测作用呢?" m& p& h' n, L; u4 d
发表于 2016-11-2 19:39:46 | 显示全部楼层
machinist1990 发表于 2016-10-31 21:09* I' t1 K% x4 J3 k" Q
当工作需要分辨出来,该如何确认这个开关起的是定位作用还是仅仅是起到检测作用呢?
  w1 N, v+ H$ F: F: Q' W& @
看程序,或者屏蔽看看(安全前提下)。
9 N- M$ J. c/ y& X0 j
发表于 2016-12-21 10:51:56 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-10-20 22:52+ g6 w0 A3 E* b1 A) S- f. m
检测,一般是测量转速。
% Y, u% ]+ n6 B: J5 p
能详细说说吗      
/ }( l" X# e% V( V+ E. E9 C

点评

请回看6楼描述。  发表于 2016-12-21 16:58