找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4493|回复: 3

星三角降压启动时间如何确定?

[复制链接]
发表于 2016-2-27 08:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看到三种方案:1.经验公式:2*电机功率的开方+4
2 [2 j) z) @  d$ C. H" S                        2.根据负载情况确定(但具体没说怎么做)& p, x" ~- s# r$ e6 {" G' J  n; k
                        3.当启动电流下降到平稳时启动* D" v1 P& D6 H
我现在想计算一个理论的时间,第一种方案可行,但我又觉得不知其所以然' x2 n) a8 q5 r
                                          第三种方案到时听的挺有道理,但我不知道怎么计算,网上说的是看电流表
1 C" Z6 V. s1 I: o7 {+ z! q4 i  w" U" Z9 o希望大家不吝赐教
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-27 11:27:15 | 显示全部楼层
应该是电流的变化率到一定程度就可以切换,凭经验看电流表指针的变化速率。或者弄个控制器比如PLC监控切换
发表于 2016-2-27 16:02:14 | 显示全部楼层
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。7 B  w# ]3 d7 A- C2 ]4 ^# ^
我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。- u8 s& i- i6 c  g
有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。
发表于 2016-2-27 16:02:21 | 显示全部楼层
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。
- r" O) F. B% p& Z9 T% \我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。
0 Z3 \: a) u9 a" j有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。