找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2970|回复: 5

插排测电笔测量火线问题

[复制链接]
发表于 2016-2-4 15:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
教孩子用测电笔测量是否有电,发现家里的插排在插排开关关闭后,测电笔还是亮的,8 Q1 {2 z' I8 _9 O8 H
开关打开后,测电笔在另一个孔亮,与断开的孔不同。
; R8 s2 y; t' |( T" X* X* d) a. u( p
4 G$ q4 u: ^! y" D+ Q( U9 U请问为什么会亮呢,火线为什么会变化呢?% g1 V; v1 c. D) E! o" ]4 d

5 x; N6 H) r+ p# E# D6 n& D* q注:插排开关断开后,使用电器不通电。
5 p9 ^2 W* E9 I3 h4 n: P9 w6 n
  r+ x  u7 i( _9 P用万用表测量电压,开关断开后电压为11-20V交流
6 j6 {+ D7 U8 K; i8 j+ q# t" l1 H开关连通后电压230V交流
* \( A" W7 x1 A+ ^8 d/ F( U) d3 G% V/ i
5 i3 d9 v# \- m  h4 }/ f/ W6 \
补充内容 (2016-2-14 09:13):
& r! {1 E/ e3 D! N& J. H我用手机录了一个测试过程的视频,下边的回复好像也很难解释我这种现象。http://pan.baidu.com/s/1eRnvnTC
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-14 09:35:52 | 显示全部楼层
Snap3.jpg
/ }! Z' k1 e' m+ j. O& m# U这个图是插排的简图,上部有个按动的开关,发光二极管的符号忘记了,就画个圈表示。$ [9 V3 _/ B3 R1 H" v
1 T2 g* t: C7 l4 D' L7 e
我认为如果上部那条线是火线,下部那条是零线,开关分开时测点A和测点B应该都不会发光,开关连接时测点A发光,测点B不发光。
% k) X; r6 `. {; D6 G1 I6 O$ z Snap2.jpg & X3 {9 d5 u+ G5 N0 z8 w* {! n
如果上部那条线是零线,下部那条是火线,开关分开时测点A应该不发光,测点B发光,开关连接时测点A不发光,测点B发光。
( A( n6 P5 X- `3 [4 r, ^
/ W7 j6 C- q5 V8 J% `' R" s
& K6 g- G# l9 g" T现在实际情况并非如此,实际情况是开关分开时,测点A和B都发光,开关合并时测点A发光,B不发光。
* K, f. Y& O% g7 s2 y如果不信,可以看我录的视频,下载地址
http://pan.baidu.com/s/1eRnvnTC
, \. M8 E1 j7 B$ A2 Z- g4 c2 k. _
发表于 2016-2-4 16:01:50 | 显示全部楼层
负载不对称,中性线不是0v了?
发表于 2016-2-4 18:18:42 | 显示全部楼层
插线头就两根线,你关掉的是地线(零线)。
发表于 2016-2-4 23:07:13 | 显示全部楼层
插排是否有指示灯?
! Z+ g1 m6 O* r0 j  ^0 R1 ~* ^/ w! S指示灯接有一电阻
发表于 2016-2-8 21:53:09 | 显示全部楼层
电工的口诀:火线进开关,零线进灯头(也就是负载),譬如日光灯,你把零线与火线接反以后,晚上在关灯以后灯管还会有余光的,把2根线反过来接一下后,余光就没有了。你用电笔测的结果就是这个道理,你可以证实一下看看。为什么要用三线插头?也是为了固定负载的接线,你可以看一下插头上面一般会标明L与N 另外还有1个是保护接地线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-8-24 12:40 , Processed in 0.080025 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表