求助:FANUC OMD系统,诊断D参数无法输入?

[复制链接]
发表于 2015-10-22 14:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC OMD系统,诊断D参数在编辑和急停状态下都无法输入,PWE已设为1。请各位高人,如何解决?急。多谢1 n& G/ Z2 |/ n' S3 z
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-22 15:01:26 | 显示全部楼层
你说的是D数据还是诊断数据?6 e) x  _, U0 i
诊断数据肯定没法输入啊,那是给你看的
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:29:08 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-10-22 15:01 5 Y2 y4 g; h- s. P
你说的是D数据还是诊断数据?6 {% w3 {1 |4 a9 D! E" U. j- ~0 Z/ @, C
诊断数据肯定没法输入啊,那是给你看的

" n+ G1 b: w' H是D数据/ P- m$ z' z5 R. v
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:07:01 | 显示全部楼层
是参数原因,已解决了。