三菱PLC 各位大神诊断

[复制链接]
发表于 2015-9-19 08:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是程序,一个无限制正反转,松下伺服,三菱 Fx2n  MT PLC
/ o; o, R2 b& e  q. |! h8 ^_________________________________________________________) N( h" Q9 J' M5 E' E# B
一开始都是可以正反转的,也没什么问题7 r: O! s& m3 N  i/ L- l; [
" V" W+ u8 r2 p; s, s
但是转到  快一个小时的时候,程序就出问题了,( c. i  I" w6 W
电机不再 正反转,出现了两种情况 (后来换了PLC,一个一种情况)
% S  W; N0 z' B3 N2 R$ c) e; G1 是一开始就朝相反的方向一卡一卡的动
7 C7 k' K# H. @2 是 朝对的方向 动一下( f. b2 c/ {  g# G- M2 s7 d% x  h
往PLC 内部烧程序时,已经 清楚了PLC内存# t  ]; E4 e4 P/ g6 _3 Z
各位大神,指导迷津

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-9-19 09:01:32 | 显示全部楼层
【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   这句指令是什么意思
发表于 2015-9-19 12:35:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 小白鹭叔叔 于 2015-9-19 12:38 编辑
2 _- I( d- [: x& U
咖咖啡 发表于 2015-9-19 09:01   y5 z: c' M  _' L& F( ]
【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   这句指令是什么意思

) ^+ Z% p5 v8 E- g% R' e4 J
: f! j0 c% p# S6 A# E6 VD0=0 & D8140=5000 时 T0开始计时
发表于 2015-9-19 14:07:06 | 显示全部楼层
干嘛不用M8029,那样不会出现你说的情况  用【=d0  k0】-[=d8140 K5000]--------------------------(T0)   没必要吧,直接用M8029后跟T0就可以了