 楼主| 发表于 2015-7-7 21:51:34 | 显示全部楼层
chee23 发表于 2015-7-6 22:39 - b  h8 z5 Z& B/ G
我们公司用的是外置式,位移传感器的精度是1mm,光栅传感器的精度是0.1mm,力士乐的样本上有详细的控制说 ...

, N' Q& M3 n* W5 v* n1 D内置式相对设计麻烦,而且受空间安装的限制,贵公司用的哪家的外置式传感器?
( J1 L- \. P$ M( m3 Q8 ?' h
 楼主| 发表于 2015-7-7 21:53:58 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-7-5 23:35 % I2 K  C# m4 F
当然是加位移传感器了。可以用拉线编码器,可以满足0.1mm的精度

& c0 B8 y+ ^; o4 i' I精度不高,1mm精度就满足
8 Z6 `2 Z; d6 ]+ D7 {7 S! x6 @  _* l
 楼主| 发表于 2015-7-7 21:57:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhenhua1978 于 2015-7-7 21:59 编辑
. ~& J1 e( o. ]4 Z
' [1 T+ i1 S. M+ }液压缸为水平底部法兰连接方式,液压缸沿竖直滑轨上下移动,所以加装位移传感器只能从侧面,不知哪种更便于安装,占用空间小
 楼主| 发表于 2015-7-7 22:38:14 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-7-5 23:35 , s* U; v9 I& W: {) ?9 `+ r2 I' K
当然是加位移传感器了。可以用拉线编码器,可以满足0.1mm的精度

0 H; V) `% I, o3 K7 V% y液压缸行程为150mm,譬如让活塞杆外伸到100或120mm停止,精度不高,仅加拉线编码器可以吗
0 C* e6 a" k: W, B3 @
 楼主| 发表于 2015-7-7 22:38:54 | 显示全部楼层
zhenhua1978 发表于 2015-7-7 21:51
& R6 ?6 v3 k6 [* O+ s! B内置式相对设计麻烦,而且受空间安装的限制,贵公司用的哪家的外置式传感器?

7 D' [. i3 U* t( t液压缸行程为150mm,譬如让活塞杆外伸到100或120mm停止,精度不高,仅加拉线编码器可以吗
2 }3 k' H" Q) v/ b% n3 |6 y6 [5 }
发表于 2015-7-8 22:10:41 | 显示全部楼层
zhenhua1978 发表于 2015-7-7 21:51
1 f2 P* Y+ m# [, q内置式相对设计麻烦,而且受空间安装的限制,贵公司用的哪家的外置式传感器?
3 f7 `% z+ H1 I& Z
我们用的是HYDAC的,用位移传感器是因为限位是硬限位,不需要太高的精度。
  Q3 g# s0 V! |用光栅是因为有个插装阀制动的问题,需要控制制动行程,要求也不是太高,所以0.1mm也就够了。
& ~% B9 U; l" W. l论坛上有力士乐液压培训的教材第一册,你去下载下来看看把,第317页开始讲的是比例阀的控制。
发表于 2015-7-8 22:12:01 | 显示全部楼层
zhenhua1978 发表于 2015-7-7 22:38
$ y. ~3 k/ A& b液压缸行程为150mm,譬如让活塞杆外伸到100或120mm停止,精度不高,仅加拉线编码器可以吗
6 X# T: a2 t+ x# v1 W& z
需要控制器来控制电磁阀。比如编码器信号输入PLC计数,设定不同速度下的提前量,在负载变化不是很大的情况下,可以实现比较准确的准停。
4 j: O- ^* K4 }, i- K% \