大家好,有个问题请教大家。
& i) c# X# y% H            有个长1.2米,宽60厘米,高60厘米的水箱,上面是敞口的,有产品从上面经过。产品有温度。6 E8 B2 \1 B) G5 `6 K
现在的问题就是连续性的作业,水箱里面的水温度较高60-70度。水箱底部有不锈钢盘管连接冷水机,但降温效果不理想。注要是盘管受空间限制数量不多。* n$ \& M7 k! z- a
    现在想给水箱的外围在加宽20厘米与原水箱焊接密封通冷冻水降温。想问大家这样的方式能否可行?5 J, H7 e! @. Y( E1 z* z
    其二假如冷水的温度设置在16度,原水箱厘米的水是否能降低到20-30度?     , `& ~5 F9 C7 h5 O/ {5 t/ s
  简单的讲就是热水箱外面包个冷水箱。另外大家还有没有其它的降温方式,请多指教!!!                          9 ~: v6 P3 c4 \$ M' }3 t4 ~0 ~5 _
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-8 20:28:58 | 显示全部楼层
兄弟:俺的招是用水泵驱动热水通过类似北方老暖气片的结构自然散热,不够的话最多架上一个大风扇,然后回流至你的工作水箱,当然散热片要比暖气片密些,引导到户外背阴处更佳。(防止不工作结冰另外想招哦)
发表于 2015-6-8 20:43:24 | 显示全部楼层
我感觉你把水箱的水做成循环水,在外部冷却,这样效果好
发表于 2015-6-8 20:51:11 | 显示全部楼层
对传热一窍不通,不过有一些想法
! N4 Y& P1 X1 u' M# R: S# r7 E# A. P7 A  P
首先,楼主水箱里的水应该是“死水”,就是不能直接循环散热,而是必须通过二次回路来散热,类似核电里的辐射水不能直接使用,所以传热效率就不会很高9 f; |* k( H/ G5 ]- j: b/ i, k

% K4 U7 W' r! r4 }+ k0 P5 w7 }3 d楼主说的在水箱两侧外壁加冷却水循环,这个肯定管用,但是降到20-30度我觉得不太可能,估计也就在40-50度,因为水箱外壁本身的面积也不是很大,而且在外壁加冷却水槽还不如直接在内壁通盘管,这样不用通过外壁直接跟内部水热交换效率更高,这样总的热交换面积比原来增加了两倍,起码会到40-50度
9 j7 ?. a; \) A" W7 k
0 A  l: I& d# r' l7 l0 e其实水箱里的水直接循环散热效果最好,如果水质不好不能经过冷水机的话,可以像2楼说的那样多增加散热面积,加上风扇,冷水机的水再与之热交换
 楼主| 发表于 2015-6-9 11:42:21 | 显示全部楼层
非常感谢各位老大的支持,现状1,首先原水箱里面安装盘管已经不可能了,因为里面还有其它的滚筒配件等。再来车间里面的空间也有限,大幅度的改造会受到限制。如楼上所说做成循环水。那么如果在水箱的四周加装冷却器循环,然后冷却器接冷冻水冷却,是否可行。还请各位老大指教。谢谢。
发表于 2015-6-9 18:44:06 | 显示全部楼层
无法言喻1977 发表于 2015-6-9 11:42 , r; e6 n! m) D' g0 l) U$ f% j
非常感谢各位老大的支持,现状1,首先原水箱里面安装盘管已经不可能了,因为里面还有其它的滚筒配件等。再来 ...

. x% Y% B& N, |" T, b: K可以的。
( L2 P# K, y8 ~  S8 {首先,你你在外面直接焊个水箱放冷水,换热效果肯定不好。最好的就是水循环,在外部冷却。通过换热器或散热片散热。水冷或风冷都可以。具体的流量、散热面积要计算。如果你不会算,资金又充足,可以慢慢试。
5 Y  E' X  X! z! ~
发表于 2015-6-10 10:05:37 | 显示全部楼层
外围加冷冻水是二次换热,估计效果不太理想,可以把水循环出来换热,个人觉得效果好些。
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:29:34 | 显示全部楼层
谢些各位的指教,现在确定安装水冷式冷却器,根据冷冻水的流量,抽水泵的流量,已经确定冷却器的大小。谢谢
发表于 2015-6-10 12:56:54 | 显示全部楼层
无法言喻1977 发表于 2015-6-9 11:42 6 O+ q4 p5 |% N9 R* m6 j( K
非常感谢各位老大的支持,现状1,首先原水箱里面安装盘管已经不可能了,因为里面还有其它的滚筒配件等。再来 ...
6 M+ d8 T  b' i  j1 v) L
找个卖冷冻机的给你改装一下
1 L1 A/ s& @: X0 q7 ~6 G% i1 n3 F# ~4 o3 w( u$ L5 f7 s
把原来水箱改成外循环肯定是最合适的方法( e4 A* r2 n* b4 B+ u% N5 t# _4 ^$ W
发表于 2015-6-12 10:12:55 | 显示全部楼层
水箱做外循环水泵+水箱+冷水塔+水池