机器电源与国外客户电压问题

[复制链接]
发表于 2014-3-30 20:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚进这一行,文科生,惭愧,不懂机械。有个问题请教大家:- e0 j1 s6 y) W1 p! ^

4 q/ e# \$ O+ X9 B% X# e9 J有台机器电源是220V的,机器还要配个真空泵380V的。如果卖给国外客户,客户的工业电压是400V的,需要改机器电压吗? 我问那个生产机器的(小厂家,估计是作坊那种),他说不用改,说什么因为明线什么东西的,我也没听懂。 是真的不用改吗?
7 @8 G2 {$ \; r# o  j
# W( X2 f2 y  L- Y6 B0 J' X1 ]0 @: F# u3 y: T# l. h% f7 ?
7 x- d, L6 ^. g& ]8 W
附上机器具体情况图片作参考。
! Y! f- I5 Y% T

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-30 21:02:38 | 显示全部楼层
不用改的。400v是线电压,220v是相电压。负荷我国电压标准!
发表于 2014-3-30 21:05:29 | 显示全部楼层
不用改的,符合我国电压标准,线电压400,相电压220
# N# \! C/ M# R+ O* v) g
发表于 2014-3-30 21:10:58 | 显示全部楼层
按照客户那边的电压,定做一个变压器就行了。
发表于 2014-3-30 21:30:49 | 显示全部楼层
私服。。。。。。
$ }8 B) ]% e) V7 t. o380就是三相嘛,接2根(用一个火线)不就220了。