发表于 2014-1-13 13:55:39
|
显示全部楼层
在教科书里找了一道近似的例题套了一下。温度分布近似为。% o( B, _ B- B: ~; c
气流侧温度递减为258度,管壁温度差为2度,水侧温度差为10度。
) \. k0 b% j% k! h也就是:气流中心280度,管壁气侧23度,管壁水侧20度,水侧10度。" r3 E+ ^7 k& g3 x% t9 E9 r6 Y6 M
就算水侧给热系数再大一些,管壁气侧估计在30度附近,管壁附近的薄薄一层气体的温度也就在三十多度。' h2 ?2 U {6 | u
可以看出管壁附近气体温度低于露点温度58度,所以管壁附近的气体会结露。" B% C O# t/ W8 @" ?, r
; B- P( ]+ @- E1 e或者说,30度左右的气体,在大气压下能承载的水汽含量为4%左右,# H3 ^9 O; D* U2 }) [
入口的气体水汽含量为18%,则多余的部分,便以液体的形式流下来了。
( N& k P- e8 |5 j) c1 |# @
0 ~2 p% a8 O7 g) E如果说解决方案,前面有朋友说过提高入口水温,是一个办法。3 g! a9 Y, L3 @& S9 _
还按照上面的温度差来算,入口水温提高后,管壁气侧的温度也会提高,高于露点的话就不会结露了。
$ J7 Q8 k% S* T9 h K提高水温也需要外加能源,如果觉得浪费,不如就在换热器下面加一个盛水的部分,反正压力也不高,就是排水麻烦一些。 |
|