关于光电传感器,什么原因造成了这种现象?

[复制链接]
发表于 2013-12-19 22:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题请求各路大神指教:. b0 Y, U, I$ ~3 E7 X

& L: B6 S! B4 B' |+ ^$ c( M+ d基本动作描述:' _) \& j' f( H: @" r' ~4 E1 N

( @: V% [4 z( t% c, D       E3F-ds30na光电传感器(常开型)安装在垂直方向上,正下方由一传送辊筒装置将物体“A”忘传感器方向传送,当传感器感应到物体“A”时,传递信号给欧姆龙PLC,PLC控制一个推头“B”将物体"A“推离传送辊筒表面。
2 E4 b& D  O# [
8 k1 I1 p7 m) ?+ e/ \* ~( d遇到问题:
3 D1 j& a! r. f1 m! `* ^# D  B2 J' ?( W; R( Y: V9 S9 _
       传感器感应距离调整好以后调试各动作无误,控制箱各接线拧紧无松动。但是当正式运行设备后经常的正常工作半小时左右以后,推头B就一直在工作。然后再次调整感应距离后仍然出现上面的情况。是在有轻微震动的工况下工作,但是已经检查程序和线路没有问题。传感器也没有松动现象。求教是什么原因造成上面的现象。
! W" I! K; Z: w0 R- g
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 22:24:33 | 显示全部楼层
要么传感器是坏的,要么程序有问题。
1 e- N) A4 v# [( ]异常情况有规律,很可能就是程序。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-19 23:11:39 | 显示全部楼层
先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信号有问题。剩下的事不就简单了。
1 T" |" e$ B% r* ~4 B# m6 `如果信号正常,那一定是你程序处理有问题。如果你看不出来,那发上来,让大家找找问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 10:07:10 | 显示全部楼层
没用过这些东东。+ F, P; B: t, v2 d  d+ N4 ?

+ k4 @. K1 H4 }% F2 i. u但感觉与程序出错的状态非常相似。3 y  v$ H- y* J+ _+ g' b5 ~( `
* d4 E5 z$ [' T5 F' u
一般光传感器是一直处于工作状态,当检测到A时,如果短时间内有其它物体也能触发传感器,( N. r) R; M7 \
: Q2 z: q9 C, x8 S2 A, _
则应将光传感器信号屏蔽,等待一段时间后:清零、再解锁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 10:54:01 | 显示全部楼层
如果是漫反射传感器,控制程序是比较重要
7 ~& @, |: P' n" s1 D算好“动作时间间歇”,中间屏蔽信号时间为“动作时间间歇”的一半,来消除误判
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 23:36:10 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2013-12-19 23:11
5 [6 C3 F: P) r5 e: F. b先看传感器信号正不正常,比如看输入点的灯。看不出来,那编个计数器,没有检测物来,计数器疯涨,那就是信 ...

* n, g2 |+ m% S) a. u: K没具体查该型号的资料,从楼主的描述,应该是物体和传感器在震动时,距离发生变化,刚好触发传感器动作,传感器应该是反射的,换个对射的验证下程序,应该是个小问题。! o4 O  Q* D: b9 ?1 D5 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-21 10:58:30 | 显示全部楼层
用个机械式的试试
回复 支持 反对

使用道具 举报