减压阀为什么会振动得厉害?---[请教]

[复制链接]
发表于 2007-3-12 14:53:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位大虾,最近我遇到一个问题:

/ C$ Q I# y" u+ e

减压阀装上后调试的时候发现振动得厉害!介质是冷却水,减压阀前端是球阀,然后经过冷却罐;后端时接的三通,一端是标定气体的,通常情况是关闭了的,另一端是过滤器,过滤器后面是流量计,流量计后面引了一条管线是加氮气的,最后介质一同流到下游。(大致的减压阀这部分的描述就是这样)

9 x+ E" g" g8 W) M' p5 R2 j

可现在遇到减压阀调试就振动,找不出具体的原因,阀前40 bar,减压到2bar,流量很小,40-50L/Hr。

k( z( M; |' E

加的氮气压力和流量都比较稳定,3bar,100L/Hr。

* b1 e/ \: \$ S/ r- p

整个系统比较成熟了,不知道为什么会出现振动厉害的情况。

) X' f, O7 X& [2 r" f

请各位帮忙分析,万分感谢。

( |2 e1 a) c, c) g7 Z, K

 

回复

使用道具 举报

发表于 2007-3-12 20:56:17 | 显示全部楼层

Re: 减压阀为什么会振动得厉害?---[请教]

减压到2bar,比氮气压力低,是否氮气引起的?可以一路一路关闭试试
发表于 2007-3-12 22:25:35 | 显示全部楼层

Re: 减压阀为什么会振动得厉害?---[请教]

氮气压力比减压阀出口压力高,产生液体阻滞,试一试降低氮气压力或减压阀调高,气液混合本身就本身就是最大的振动源。压差太大。
 楼主| 发表于 2007-3-13 09:00:28 | 显示全部楼层

Re: 减压阀为什么会振动得厉害?---[请教]

我也怀疑是气液混合造成的,不过现在还没有得到证实
  Y5 J8 n7 b" X9 b在业主那边其实共有五套相似的系统,只有其中两套产生如此大的振动,其他三套没有振动的是从11bar减至2bar。2 |( i. u& ^2 s2 Z5 d3 @1 k; E
是否由于压力较大,而且又是气液混合?
4 Q. `7 M& U& C* N3 G* u3 O4 v另外加氮气这一步骤就是为了除去气液混合中的杂质气体。
 楼主| 发表于 2007-3-14 10:30:48 | 显示全部楼层

Re: 减压阀为什么会振动得厉害?---[请教]

谢谢各位的指点!0 X6 z; e7 o' O$ p# G
最终已经找出了原因:由于所选的减压阀的膜片是标准的膜片(标准的膜片用于气体介质),而没有选用于Liquid service的膜片 。& K- B" Z& i) h* L! t1 ~* b8 r9 T2 L+ ^
减压阀的前端自带有过滤器,液体经过的时候经过过滤会有时阻时流,从而产生振动。而且压差较大也是其中的一个原因。8 m' M6 T/ K8 z/ Z
解决方案:在这次系统中现场把减压阀换成了针阀,另外下次减压阀的选型需要注意在Diaphragm这一项中选择Liquid service的。