做组合式空调的,由于电磁阀经常闭合不了,老漏水

[复制链接]
发表于 2013-11-7 20:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 U8 h6 y/ G+ F' i! }5 ^
各位大侠帮忙看下,我们是做组合式空调的,由于电磁阀经常闭合不了,老漏水,现在做一初步方案代替电磁阀(成本也减少了),图示1为6W电机,转速45R/MIN,2为金属软管DN50,3为钢丝绳,4为复位弹簧,水箱与机组法兰连接,根据机组内外液面高差原理,动作如下:6 P5 w; D' h( n# t# P" C+ K, q1 T9 S
1.电机正转,钢丝绳拉动软管至90度位置,电机旁有行程开关,软管接触开关,电机停止;
1 d( H; j6 f2 M) k) o2.全程PLC控制,设定6天后电机自动反转开始,在复位弹簧回弹力作用下,软管复位,污水排出。
% t! Z. O& j) G9 [- D1 f  目前只是个初步方案,不知道可否实现动作,因本人资历浅薄,希望各位大侠提提意见,电磁排污阀因为水质问题(污水里面有小沙粒,不能完全闭合,经常漏水),还有没有更好的办法解决这个问题?

$ N& r7 s9 ~) W$ M5 c; B7 ]* @' k) ^+ M. \6 w. `; v

$ j2 P, E# k6 H, V- ~; S# b7 V( p; ?) S

8 H% @% f4 b( L7 @
$ `+ ?) f, d1 [+ g6 n
, y, J7 I1 d; p! A4 J% S/ R* g4 R& Z. I/ V. \- Y# G8 ]! S
: X) a  i3 r- H
$ K  R/ V0 `# ]+ Q$ ?+ K3 A! N: \
; F3 }% c5 V% {$ S( W; ]

( e) b5 N8 [' X! f0 O
3 f/ v! K3 ?9 E8 R) ^
# P) @# u. V% t/ d
% c2 Y! t8 f( ]5 T
1 f5 |! [5 w; \; d8 e) O4 K2 c  p2 D
6 y  E/ @2 `: n% k/ ?7 I. r
8 ]: Q0 k( N1 D8 d" c2 T9 r' v5 }% _. z7 B. P6 v' E) b& M/ j
5 J3 X/ f. {9 z8 ?' P4 j7 h. \

- C0 h' O6 S7 y- d" p
( `6 m, v/ w& Q  {
: m( ?; X  f# E* ]2 k9 n& G, |
- X  ^# @+ T- P
. ^) F8 q# y( o1 H" n
+ H5 r+ i6 ~6 N' n" d$ F9 k" {% U5 @4 Y7 o$ M

/ q) r. ]4 M& ~3 L3 [
4 ]  F- n2 l6 V" R0 x9 `3 P9 J  `( D* ?) x: m0 C1 p+ o2 R
% i/ a. g( B1 A

. ?" D. z: Z  _5 p! }+ k0 ^6 h9 v7 E# s% j9 V
! d$ U8 F. [$ V. O
8 g; k& U: m7 o& i, c5 R

0 h2 N, ~2 u9 X& l( V  
+ x4 f! |$ u" {* Y0 v2 ~% H! S1 \+ e$ C' N% M
, a0 K0 o3 A# m) p- ]  J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-7 22:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
先加过滤网试试:)
发表于 2013-11-7 23:22:21 | 显示全部楼层
...为啥看着这么不靠谱呢?考虑到软管硬化问题,即便不考虑泄露,你这系统时间长了,弹簧也很难复位的。。。
7 [9 u2 J, K" Q" X- S; F% x, [到现在我也不知道你这系统究竟想晚上怎样一套工序。
发表于 2013-11-8 07:32:24 | 显示全部楼层
有杂质当然是先过滤
发表于 2013-11-8 08:59:06 | 显示全部楼层
系统可靠性待认证,弹簧和金属软管的使用寿命,电机防护等级等。可以尝试采用气动管夹阀。
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:39:21 | 显示全部楼层
首先:不考虑加装过滤网,因为想用这套装置代替电磁排污阀,软管是金属软管,折弯后回复性很好,电机防护等级IP44,况且排污周期一年20多次,主要想法是利用此系统周期性的排污,关于结构部分是否可行,复位弹簧位置怎样布置?动作可否实现?望各位多多指导。
( I( n$ V6 {" T4 n3 l# v
/ q8 O% b7 @0 p+ Z7 I
- I2 O! o' w. o+ r2 S4 w) S% C, ?: \) C  x& d

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
发表于 2013-11-9 09:42:36 | 显示全部楼层
金属软管的动作也许不会是你想象中的   还有  你既然都用到电机了  那还不如在管口加装一个机械式阀门(如蝶阀……)  再用电控制阀门(方式很多的)   