接近传感器(光电开关)神奇故障,求高人指点

[复制链接]
发表于 2013-9-2 18:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了两台蠕动泵(保定兰格的),装了两个欧姆龙TL-Q5M系列接近传感器在传送带上用来检测识别灌装容器,直接将接近传感器接入到中间继电器进行控制驱动负载(蠕动泵执行灌装动作)。0 G- g7 w6 g5 [& {8 \$ P
; Z+ y7 U" D3 y- I1 }( }1 z7 E1 t
非常神奇的是每次灌装几十个还正常,这时突然出现传感器上的信号指示灯自己熄灭,然后马上亮起,相当于检测到有走过的灌装容器,但是明明传送带上没东西,这家伙自己给误差信号然后控制中间继电器执行灌装动作,导致传送带上全是液体。这种现象频繁出现,自己也怀疑是浪涌现象,尝试用二极管做了吸收浪涌装置,可一点用处没有。7 c- M# E: D6 `' a( I: W6 w
0 E# \( h5 t0 l" Y
求高手指教,神马原因,到底什么原因?光电隔离不到位?上PLC才能解决?期待并感谢大神们的回复!
7 F9 V& R! N1 P8 p  v1 s2 ^
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-2 22:25:40 | 显示全部楼层
换传感器试试,排除法
发表于 2013-9-2 23:10:30 | 显示全部楼层
楼主用的是感性接近开关,很容易受电磁干扰的。建议使用光电反射的试试,或加强屏蔽试试。
发表于 2013-9-3 07:02:57 | 显示全部楼层
用光纤试试。红外线的精确度有保障。
发表于 2013-9-3 07:57:50 | 显示全部楼层
跟传感器工作原理有关吧,一些干扰会引进来。
* R7 _. i1 ]1 e, o( Q6 z% {+ q% T
2 q' m+ Y, n6 F# m! o9 R6 a不会是传感器之间相互干扰吧2 U$ U/ I0 A: W. N8 w- ]- \
发表于 2013-9-3 08:50:01 | 显示全部楼层
可能是高频等电磁干扰,最好用机械式传感器的,或者换比较大的光电的试试,
发表于 2015-1-22 03:50:49 | 显示全部楼层
接近开关故障了吧,换掉吧