发表于 2014-3-18 10:26:31 | 显示全部楼层
更换润滑油、油滤;检查温度传感器;清理散热器
发表于 2014-4-4 09:51:01 | 显示全部楼层
您可以到北斯特空压机找到你想要的答案!!
发表于 2014-10-29 14:14:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-12-27 22:02:25 | 显示全部楼层
大家说了好几种情况,我们这里螺杆和离心机很多,最多的情况就是冷却器问题,主要是水路堵塞,一般就是清洗冷却器。建议先从冷却器查起,打开水路,通水查看。
发表于 2015-1-2 20:29:46 | 显示全部楼层
除了楼上的    看看保养记录  看看温控阀多久没换了   
发表于 2018-6-21 08:42:40 | 显示全部楼层
做空压机余热回收啊,热量降下来了,还能免费为工厂提供源源不断的热水,关键是没啥成本,多好
发表于 2018-8-3 15:59:27 | 显示全部楼层
空压机售后 服务——18602966459