找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3344|回复: 4

有从事设计FFU的大神吗?求点经验

[复制链接]
发表于 2013-5-7 11:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有从事设计FFU的大神啊。刚接触这块,求点经验心得。: j& ?2 K/ l! l- a
回复

使用道具 举报

发表于 2013-5-7 11:37:13 | 显示全部楼层
hepa?

点评

Filter Fun Unit  发表于 2013-5-7 11:58
发表于 2013-5-7 11:38:14 | 显示全部楼层
大品牌有AAF
 楼主| 发表于 2013-5-7 11:46:40 | 显示全部楼层
solo0352 发表于 2013-5-7 11:37 ; f; }8 V& p* f" ^' W/ m3 M8 w
hepa?

0 U4 M, |4 J( ]1 j& [* X' K8 k" X8 a是的,hepa高效顾虑器" f7 y, G* C; E! U9 j, c0 j  i
发表于 2013-5-7 11:55:59 | 显示全部楼层
我做过系统工程,算系统集成商吧,
* p$ p$ c/ X' r0 [* ?5 N4 Q: C- g. v7 \
高效风口你可以自己玩,但材料要进口,风机是德国的,国产风机噪音大,轴承寿命也不行,污染特性也通不过,1 ~# B/ d5 E4 Z) _5 b4 X) |
5 V- M" d, W8 B9 E5 a' j
你哪里不懂,我告诉你怎么玩,不过现在这东西没啥利润了,放10多年前,有效益,0 @; ^) b$ R5 @0 M3 k4 L9 C4 [

  F7 E* N7 z! l# {2 v( w探讨技术怎么玩吧,哈哈,

点评

刚从事这方面工作,呵呵,有机会向你学习下。  发表于 2013-5-7 13:32
当时我们做的是设备的FFU,昨晚demo就一直放在洁净厂房里了,设备一开始动,在外面也基本上听不到设备里FFU的噪音了,洁净厂房里的噪音倒不小。我们有测过,设备哎颗粒有时候能达到10级,有时候达不到  发表于 2013-5-7 13:14
振动一大没法用,普通厂房由于‘本底噪音’很大,振动噪音都不显,到洁净厂房里,噪音特别显,没有玩过这个行业的,根本不懂这个,另外,寿命不够,经常维修,洁净室的颗粒标准也没法保证,生产线要停,损失很大  发表于 2013-5-7 12:09
大侠牛人,我们当时用的就是国产风机,噪音很大,粗略计算了几个进风口和出风口,订制了Filter,然后用外专给的公司算了下,也算可以了,不知道具体能不能达到10级,这个东西现在做的人不多了  发表于 2013-5-7 12:03