找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5394|回复: 1

空气开关中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?

[复制链接]
发表于 2013-3-3 22:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?2 @, v& i% f. ?* H. w, M

* D, }* L" K# \7 o+ \' [* @: {( J/ I3 K6 F, b) X( w3 I
10In、5In这是断路器短路保护动作值的表示方法。假设一个断路器的额定电流为100A,5In就是表示这个断路器的短路保护值为500A,根据国标有正负20%的误差,当电路中电流小于等于400A,断路器必须保证不动作,当电流大于等于600A时,断路器必须动作。 (特指短路保护,小于400A时只要过载达到一定时间,热保护也会使断路器动作的)D型C型是微型断路器短路保护动作值的表示方法。 C型 5-10倍 一般用于普通配电。 D型 10-14倍,用于起动电流较大(如电机)的电器。   B6 w! h) i) [4 c
/ \5 X; M6 x8 V  b
5 k. R8 P" m' D
$ S+ j$ f2 p" \. p
( C% r6 M$ A# }5 `  V- k* h
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-17 15:32:26 | 显示全部楼层
空气开关中5in/0.1s:表示当流过5倍额定电流时,脱扣时间为0.1秒
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|机械社区 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2025-6-23 12:48 , Processed in 0.074340 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表