空气开关中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?

[复制链接]
发表于 2013-3-3 22:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关中5in/0.1s,10in/0.1S是代表什么意思?
  Z1 B$ Z5 \7 z
+ m4 C8 ?. c, M% A3 ~+ }
" O; N, x, y% A8 m! O10In、5In这是断路器短路保护动作值的表示方法。假设一个断路器的额定电流为100A,5In就是表示这个断路器的短路保护值为500A,根据国标有正负20%的误差,当电路中电流小于等于400A,断路器必须保证不动作,当电流大于等于600A时,断路器必须动作。 (特指短路保护,小于400A时只要过载达到一定时间,热保护也会使断路器动作的)D型C型是微型断路器短路保护动作值的表示方法。 C型 5-10倍 一般用于普通配电。 D型 10-14倍,用于起动电流较大(如电机)的电器。
. \3 O8 n- z8 s. y* {# m0 t3 a% e& b
8 f& a) I. J0 t, i) ?4 R

2 [% f2 E6 k5 b. w
6 i7 k  C' U4 ]4 M# `  T
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-17 15:32:26 | 显示全部楼层
空气开关中5in/0.1s:表示当流过5倍额定电流时,脱扣时间为0.1秒